大家选择电缆截面时,是按照计算电流选还是整定电流选?
mzwl2009
mzwl2009 Lv.4
2009年12月15日 10:31:12
只看楼主

比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教

比如计算电流67A,整定电流80A,那选电缆时按照67A来选载流量还是按照80A来选载流量?两种情况选出来的电缆要差一个级别了,所以特来请教
免费打赏
wjwzyl
2010年11月04日 15:55:42
12楼
学习了,谢谢
回复
fy17821349
2010年11月04日 16:38:49
13楼
还是没明白:Q
回复
jj4436
2010年11月04日 16:43:36
14楼
整定电流 。。。。必须的 。。。
回复
lcs07205060116
2010年11月04日 17:11:33
15楼
我也是刚知道!顶!
回复
tianshaoyi
2017年03月29日 11:53:58
16楼
按开关额定值选。因为开关不但要满足工作电流(IB≤In),而且必须要保护电缆(In≤IZ),也就是前一个条件:IB≤In≤IZ。至于I2≤1.45IZ ,表示把载流量乘以1.45,得数必须保证开关可靠动作,这是开关对电缆的过载保护,虽然两个条件必须同时满足,但实现这后一个条件是对开关厂的要求。
回复

相关推荐

APP内打开