:lol 各位老大,喷淋 消火栓泵要加过滤器吗?我查了图集04S204 《消防专用水泵选用及安装》里面的都没加,但是我们以前的工程设计院的都有加进去, 小弟现在想请教下,如果不加可以吗.
:lol 各位老大,喷淋 消火栓泵要加过滤器吗?我查了图集04S204 《消防专用水泵选用及安装》里面的都没加,但是我们以前的工程设计院的都有加进去,
小弟现在想请教下,如果不加可以吗.
2楼
如果消防水源是市政生活供水的话可以不设,现在供水水质完全没有问题
而且过滤器是个阻力比较大的东西
回复
3楼
是市政,消火栓泵应该没问题,但是喷淋泵会不会有问题,担心喷淋头会堵
回复
4楼
恩,非常赞同,,喷淋还是要加加过滤器的
回复
5楼
没必要加,既增加阻力又增加造价
回复
6楼
要设的,GB50261-2005自喷系统验收规范上面有要求,4.2.3条1款,现在规范上面不尽统一,所以设计也是也来越难做了,设计规范要求是如果水源是天然水源,才需要加过滤器
回复
7楼
支持,这边的审图就拿施工规范说事,喷淋施工规范作为喷淋设计规范的子规范,却与之不一致!!
回复
8楼
水泵吸水管上不用加过滤器,阻力大会影响水泵的吸水
喷淋系统在报警阀前设置管道过滤器即可。
回复
9楼
我们这边的图审老是提,我现在是喷淋的肯定加,包括增压的泵也加过滤器
回复
10楼
喷淋计算好麻烦啊
回复
11楼
泵进口最好不要加,可在泵出口加。我见过有些消防水池的人孔就是个百叶,可想而知里面的水多少尘土
回复