500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?
500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?
22楼
:handshake 学习。学习。在学习!!!
回复
23楼
学习学习 张张见识
回复
24楼
感谢苹果老兄及各位大虾有心,1、我单位有10/0.69KV和10/0.4KV变压器各一台,空压机既为星三角启动,自然接在380V电源,并无混淆;2、加装JS后问题已得到处理;因前段时间较忙没有上网未及时回复,见谅!
回复
25楼
空压机电机切换且达到额定转速后才会加负荷。
回复
26楼
支持楼主的办法,但另加互锁行不?
回复
27楼
学习一下,受益良多啊
回复
28楼
拆除负荷启动是为了确定控制系统正常以及排除触头粘连的可能,并不是为验证电弧短路。另外本人的意见仅仅是倾向于电弧短路而非肯定是因为启动装置为厂家原装配置,既然是成套设备,理应经过实践论证才对。
回复
29楼
学习学习,再学习。。非常感谢。
回复
30楼
同意电弧短路的说法,学习中