132KW电机星三角启动转换时跳闸
zhuxiangyi051229
2009年12月07日 23:36:06
只看楼主

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?
免费打赏
kuangcy.ok
2009年12月08日 16:30:54
12楼
同意 4楼 观点:handshake
回复
lingxuct
2009年12月08日 16:34:46
13楼
如果是Y切到Δ时的电弧短路,用时间继电器延长也是没用的,只能在电路上作改进,让Δ接触器缓一点吸合,在Δ接触器吸合前先跳开电源侧接触器,待Δ接触器(在主回路无电源情况下)吸合后,再吸合电源侧接触器(就是让电源侧接触器在切换过程中跳开一次)。
回复
hyypc
2009年12月10日 11:33:50
14楼
实际中没有遇到这种问题,下次遇到后,看看能不能用各位的方法解决。:)
回复
红苹果
2009年12月10日 14:21:30
15楼
首先我同意4楼的观点!
132KW这样的电机星三角启动,切换的接触器投入时最好加时间继电器(避开切换时引起电弧)!
整定在3倍,而切换接触器又未加时间继电器,问题可能出现在这里。。。

另外的建议:
1、对于DW类型的开关,用在终端给空压机配电。按资料给的参数来说,建议整定值在1.35倍的尖峰电
流;按星三角起动吧,整定电流取在1100A - 1200A左右的好,灵敏度是肯定满足要求的。
2、如果按规范给的灵敏度要求来算的话,整定值可以放大,500KVA的变压器阻抗电压取在4.5,短路电
流也就在16KA左右,而空压机反馈的短路电流也就在1.2KA左右,按17.5KA取值。最小短路电流也
就在15KA左右。所以有很大裕量可以调,整定值可以放到10倍以下都满足灵敏度要求。这样可能也
可以避开因为电弧引起的过电流故障。
回复
一枕黄粱
2009年12月10日 15:55:33
16楼
按常理来说,星形起动时,电压降为角形起动的根号3分之一,同时相应降低了起动电流,但是运转电流有没有降低呢?如果星角转换时间稍长点,会不会出现过电流。因为此时负荷是一样的。比如风机与水泵类恒功率负载等。
回复
tengwei520
2009年12月10日 18:35:03
17楼
持续观察学习~:) :victory:
回复
ssdlr
2009年12月21日 15:56:33
18楼
持续观察学习~
回复
红苹果
2009年12月21日 16:14:33
19楼
:lol
看了另一篇帖子。。。再看楼主的问题。。。。
500KVA 变压器?10/0.69KV?还是10/0.4KV?如果0.4KV楼主还是自己看看吧。。。
回复
gong_dian
2009年12月21日 19:57:26
20楼
学习。学习。在学习!!!
回复
gong_dian
2009年12月21日 19:58:00
21楼
学习。学习。在学习!!!
回复