132KW电机星三角启动转换时跳闸
zhuxiangyi051229
2009年12月07日 23:36:06
只看楼主

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?
免费打赏
dv100
2009年12月08日 08:26:24
2楼
查一下切换的时间,观察电流表在切换时是否电流正在下降,调整时间很重要。
回复
lingxuct
2009年12月08日 08:29:23
3楼
Y/Δ启动的切换时刻应该是在电流较小时,最好装一只DL型电流继电器(常闭接点)切换。
回复
ilfang
2009年12月08日 09:52:04
4楼
这个问题我们以前经常碰到,主要原因就是启动接触器和运行接触器在切换时时间上没有配合好,启动KM电弧还没有完全熄灭,运行KM已经合上,形成短路跳闸。用CJ20的接触器或者一些小厂生产的接触器比较容易出现这个情况,用进口品牌或者国内大厂生产的名牌接触器,则不会出现电弧短路情况。最根本的解决办法就是再加1只时间继电器,让运行接触器延时零点几秒投入,彻底解决问题,永无后患!
回复
ha-sjl
2009年12月08日 09:58:20
5楼
不知楼主的问题解决与否。
对于此类切换必须注意其切换时间,根据不同的负载类型,具体确定其切换时间。(如二楼所说)对于风机、空压机等负载通常其星型运行时间要长些。

另外补充一点,我在实际施工中层出现过,两种运行方式的转向不同,在切换时成反向制动,导致跳闸,但其表现为速断。
回复
fengziman
2009年12月08日 12:22:51
6楼
学习学习,再学习。。非常感谢。
回复
zhuxiangyi051229
2009年12月08日 13:18:14
7楼
感谢各位参与!补充一下:1、电机在星型状态运行到8秒时转速及声音即趋于平稳,然切换时间从10秒调整至20秒依然如故;2、甩开过流保护后强行启动可正常运转,故可排除5楼所说反向制动的可能;3、交流接触器为正品且拆除负荷线后单独运行控制系统正常。
个人意见倾向4楼观点即为电弧短路,但希望看到其它新的观点以作参考。再次感谢大家!
回复
ilfang
2009年12月08日 13:39:28
8楼

拆除负荷后没有了电流,哪来的电弧?我们出问题的星三角启动柜出厂试验都是好的,而且也带了5.5KW的电机做出厂试验,但在现场时并不是每一次都会跳断路器;电机大了启动时的电流也大,电弧不容易熄灭,如果碰到电流相位刚好为峰值时更不容易熄灭。
回复
zhuxiangyi051229
2009年12月08日 14:06:57
9楼
拆除负荷启动是为了确定控制系统正常以及排除触头粘连的可能,并不是为验证电弧短路。另外本人的意见仅仅是倾向于电弧短路而非肯定是因为启动装置为厂家原装配置,既然是成套设备,理应经过实践论证才对。补充一点:公司一共购买了两台同型号的设备,因此本人认为除非是设计缺陷,否则就只会是供电系统有问题了。
出此拙论只为抛砖引玉,见笑!
回复
zhuxiangyi051229
2009年12月08日 14:15:03
10楼
本人已作时间继电器的请购计划,问题能否迎刃而解,两、三天后即见分晓。
回复
sctvcdx
2009年12月08日 15:57:32
11楼
132KW电机星三角启动转换时跳闸
一般启动时多用一中间继电器短接过电流脱口。至于启动时间,要根据你的负载的机械特性和生产工艺决定。
回复