132KW电机星三角启动转换时跳闸
zhuxiangyi051229
2009年12月07日 23:36:06
只看楼主

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?

500KVA变压器通过300mm铜芯引下线至配电柜,经过DW16/630A万能支架开关(整定电流为3倍),再通过185mm铝芯线将电源输送到170M处空压机,空压机功率132KW、星三角启动,星三角切换时支架开关过流脱扣跳闸。我也知道跳闸是因为过流,问题是132KW电机星三角启动时启动电流应为800A左右,支架开关的整定值应该绰绰有余,为什么还会跳?
免费打赏
guo0022
2014年03月10日 09:35:45
32楼
值得讨论学习,谢谢分享
回复
xiaocuisuancai
2014年04月09日 08:45:55
33楼
你那个时间继电器用的是专业的星三角转换的延时继电器吗,如果不是赶紧更换。在普通的时间继电器切换过程中功率大的电机在星形启动和三角起动的更换瞬间是短路状态电流会超高造成开关过流脱扣。
回复
mr_chen188
2014年04月13日 20:28:08
34楼
看看学学.........
回复

相关推荐

APP内打开