我公司新建配电室
王永前
王永前 Lv.7
2009年12月06日 19:45:31
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司新建的一个配电室,低压间在四楼,高压间在五楼

这是我公司新建的一个配电室,低压间在四楼,高压间在五楼

照片 011.jpg

免费打赏
yiyiyier
2009年12月07日 09:25:15
12楼
路过,学习学习!!!!!!
回复
conchuang
2009年12月07日 10:39:24
13楼
标签是不是太夸张了些,没必要那么大吧
回复
changemyself
2009年12月07日 10:55:50
14楼
学习学习,:handshake :handshake
回复
xm200702
2009年12月07日 15:47:57
15楼
变压器低压侧的电缆接线端子为什么不直接接在低压瓷瓶的螺栓上?为什么还要加个铜排过渡?
变压器无油槽?

[ 本帖最后由 xm200702 于 2009-12-7 15:49 编辑 ]
回复
hero_2008
2009年12月07日 15:52:57
16楼
找毛病的人还真多,不错!
回复
tengwei520
2009年12月07日 16:20:59
17楼
首先一点,室内的用油变?一般现在室内都用干式变压器了
回复
s2sunshine
2009年12月07日 17:19:35
18楼
来学习学习:) :) :)
回复
bqg
2009年12月07日 17:24:09
19楼
谢谢楼主传的照片,不过。高压在5楼,低压在4楼的配电间我很少见过呢....:L 不知楼主的公司是做什么工作的?是写字楼?还是车间?公司建筑面积多大?配的变压器容量多大?如能介绍得更清楚,就更好了。谢谢!
回复
王永前
2009年12月07日 19:19:10
20楼
变压器是S9 10/0.4KV 1000KVA Y/Yn0 GGD DW15 当时供电公司说S11的过载能力不如S9,不推荐使用,干式变压器主要是考虑成本太高,本地有资质的施工单位只有两家,报价大约在200万,后来施工工司推荐了一个私人安装队,工头是供电局领导的亲戚,所有的验收手续都能办好,并且报价150万。所以考虑只要不影响使用就可以了,并没有考虑选用设备的先进性等问题。
回复
dv100
2009年12月07日 19:52:11
21楼
为什么配电室都放在四楼和五楼呢?检修多不方便呀!
低压柜用的还是GGD柜,变压器进线直接上端子,没有明显断点,检修到时候有麻烦。
回复