我公司新建配电室
王永前
王永前 Lv.7
2009年12月06日 19:45:31
来自于工地图片
只看楼主

这是我公司新建的一个配电室,低压间在四楼,高压间在五楼

这是我公司新建的一个配电室,低压间在四楼,高压间在五楼

照片 011.jpg

免费打赏
王永前
2009年12月06日 19:51:09
2楼
这是低压配电室的第二张图。
回复
王永前
2009年12月06日 19:55:02
3楼
1号变压器的低压母线桥。
回复
王永前
2009年12月06日 20:00:11
4楼
2号变压器的低压母线
回复
王永前
2009年12月06日 20:11:11
5楼
为什么发个图片就这么难呢?
回复
王永前
2009年12月06日 20:20:29
6楼
继续发下来,谢谢关注。
回复
王永前
2009年12月06日 20:33:38
7楼
继续往下发,请关注。
回复
王永前
2009年12月06日 20:42:15
8楼
继续发,请大家继续观看。
回复
cyuanjiajia
2009年12月06日 21:32:20
9楼
不错,学习了,谢谢!
回复
poplar.sun
2009年12月06日 22:08:09
10楼
怎么说呢,您这个配置有点跟不上时代啊。GGD,万能开关用的什么?不是DW15吧?油变,S9?XGN配DL,还是独立操作机构,不会是少油开关吧?
看您电房地方挺大的,直流屏紧挨着高压柜干什么啊?检修的时候想拆个侧板都不行。
借油箱螺丝固定电缆支架,没见过,再说您的支架是怎么接地的?变压器油怎么换?漏油的话会流到哪里去?
回复