关于桩基设计时遇到的问题
pxpsq
pxpsq Lv.2
2005年07月08日 07:45:12
只看楼主

我在最近的工程设计时,作了好几个桩基础的,但是在布桩时,要考虑做大应变试验的桩,大应变桩我们这里一般采用“四锚一”的办法,但是有时候因为房间布局的问题,很难找到合适做实验的位置,没办法,只好加一或两颗无用桩来凑数,现在心里很苦恼,想请教各位,你们有什么办法!

我在最近的工程设计时,作了好几个桩基础的,但是在布桩时,要考虑做大应变试验的桩,大应变桩我们这里一般采用“四锚一”的办法,但是有时候因为房间布局的问题,很难找到合适做实验的位置,没办法,只好加一或两颗无用桩来凑数,现在心里很苦恼,想请教各位,你们有什么办法!
免费打赏
sunrongtao888
2005年07月08日 08:12:28
2楼
楼主说的这种情况有时会遇到,但不能用无用桩来凑数,若桩基为灌注桩,可考虑抽芯
回复
waaach
2005年07月08日 08:41:31
3楼
我想你说的是静载荷试验吧,有条件可以堆载。
回复
wenlong1996@co163
2007年08月29日 21:50:14
4楼
你说的是静载荷试验吧,我所知道静载荷试验设备中有加载钢梁,其长度有9米和6米两种,若开间为8米至5米时,你可用9米钢梁做“二锚一”做法,若开间为5米至3米时,你可用6米钢梁做“二锚一”做法,我们地区都是这样做的。
回复
wwwchun1
2007年08月31日 08:56:19
5楼
可考虑抽芯