约克冷水机蒸发压力低停机?
swrz
swrz Lv.2
2009年12月01日 12:55:56
只看楼主

这个月机子停了5次了,我们也没有去刻意寻找,停了开机又能开启运行,但这次就不同,开了不到10分钟就停了,从数据看又没有什么偏差大,查冷媒漏没有发现泄漏,用的是r134.对制冷方面的知识欠缺。敬请老师们解教。

这个月机子停了5次了,我们也没有去刻意寻找,停了开机又能开启运行,但这次就不同,开了不到10分钟就停了,从数据看又没有什么偏差大,查冷媒漏没有发现泄漏,用的是r134.对制冷方面的知识欠缺。敬请老师们解教。
免费打赏
ticalfx
2009年12月03日 10:29:46
2楼
有可能是制冷主机的冷量配大了,看看有没有什么报警。
找约克的售后咨询。
回复
ticalfx
2009年12月03日 10:31:24
3楼
制冷主机的冷量选配的过大,找约克的售后服务看看。
回复
ticalfx
2009年12月03日 10:33:06
4楼
主机频繁起停有很多原因,你这个主机状况正常的情况下,可能是冷量配大了。
回复
jcike
2009年12月07日 20:22:26
5楼
如果没有异常报警,我同意楼上的,跟我想法完全一样。
回复
lmg1701
2009年12月08日 12:13:03
6楼
这种问题是要从全方位去查找的,
查机组运行过程,
是怎样的状态.
回复
lwsh1101212
2009年12月08日 18:55:53
7楼
YORK的冷水机组很贵哟,居然大出那么多,楼主,你(或你们单位)太有钱了!
回复
yhht
2009年12月09日 19:12:37
8楼
主机频繁起停有很多原因,你这个主机状况正常的情况下,可能是冷量配大了。
回复
helijun007
2009年12月09日 22:26:44
9楼
我也菜鸟但我认为这可能是喘振,也就是运行负荷没有超过70%,与前面说的制冷量配大一样个道理。我想能不能将流量增大一点行不行,或者冰水温度提高一点,总之将热负荷加大,不过浪费能源了
回复
yorkservers
2009年12月15日 18:37:26
10楼
如果需要帮助请和我联系
QQ:1418625967
回复
happo
2009年12月15日 21:18:18
11楼
从你说的现象看应该是液位控制没有调好
很好解决的
本人长期供应约克冷冻机配件,润滑油
价格合理
欢迎联系
QQ67098691 4038202
回复

相关推荐

APP内打开