约克冷水机蒸发压力低停机?
swrz
swrz Lv.2
2009年12月01日 12:55:56
只看楼主

这个月机子停了5次了,我们也没有去刻意寻找,停了开机又能开启运行,但这次就不同,开了不到10分钟就停了,从数据看又没有什么偏差大,查冷媒漏没有发现泄漏,用的是r134.对制冷方面的知识欠缺。敬请老师们解教。

这个月机子停了5次了,我们也没有去刻意寻找,停了开机又能开启运行,但这次就不同,开了不到10分钟就停了,从数据看又没有什么偏差大,查冷媒漏没有发现泄漏,用的是r134.对制冷方面的知识欠缺。敬请老师们解教。
免费打赏
jlwang_1973
2009年12月16日 09:24:56
12楼
请教:handshake :handshake :handshake
回复
gzjin
2009年12月21日 23:20:28
13楼
约克机都有参数显示、记录的,楼主最好把故障时的数据报上来,才好帮你分析。
一般出现低蒸发压力故障,可能是冷媒不足、冷冻水量不足、节流阀开度过小等。
建议楼主再仔细检查下。
回复
luodanwsk
2009年12月24日 20:46:25
14楼
找约克的售后服务看看
回复

相关推荐

APP内打开