pkpm程序默认计算的是按弹性楼板计算还是刚性楼板计算的啊?
yangsszjf
yangsszjf Lv.2
2009年11月24日 11:42:42
来自于PKPM
只看楼主

请问下:pkpm程序默认计算的是按弹性楼板计算还是刚性楼板计算的啊?如果对于楼板开有大洞口的的这种情况是不是要用弹性楼板假定计算呢?这个又是如何定义的啊?请教高手!谢谢!

请问下:pkpm程序默认计算的是按弹性楼板计算还是刚性楼板计算的啊?如果对于楼板开有大洞口的的这种情况是不是要用弹性楼板假定计算呢?这个又是如何定义的啊?请教高手!谢谢!
免费打赏
tianlongbabu
2009年12月25日 19:35:14
2楼
感谢楼主无私奉献,希望楼主继续发帖,大家共同学习。
回复
wuxianpiaopiao
2009年12月25日 22:19:23
3楼
根据pkpm说明中所说,当计算梁柱配筋时不要点刚性楼板假定,只有在计算位移的时候才要点刚性楼板假定,且不点刚性楼板假定配筋较大!
回复
jilinpd
2009年12月27日 21:44:26
4楼
一般的结构工程都是按刚性楼板计算的,大可以满足绝大部分工程设计的要求。
回复
livecheng00_6
2011年01月12日 17:24:14
5楼
我的看法:
默认是按照刚性楼板计算的(勾选全楼按照刚性楼板假定)
但是用SAT-8算的时候,即使不勾选全楼按照刚性楼板假定,结果并不就是按照弹性楼板计算。
用SATWE 特殊构件定义时可以进行全楼弹性楼板假定,结果是按照弹性楼板计算的。
回复
zsq5i6
2011年01月12日 19:17:36
6楼
算高层的时候,不设刚性板,位移会超标,审图肯定通不过
回复
cybernoob
2011年02月19日 19:40:50
7楼
好东西感谢楼主无私分享
回复
shenshaojian88
2011年02月19日 20:28:56
8楼
哈哈,正好趁机学习啊
回复
limin05
2011年03月11日 13:47:50
9楼
好东西感谢楼主无私分享
回复
钢柱1
2012年06月28日 14:36:05
10楼
用刚性假定用于周期,位移等计算,配筋计算无需刚性假定
回复
yxw531
2012年11月27日 18:05:37
11楼
不知道不够选全楼刚性楼板假定是,板计算式弹性板还是刚性板。