PKPM程序SATWE总信息中强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度是什么含义?
q402814022
q402814022 Lv.2
2010年12月31日 16:39:58
来自于PKPM
只看楼主

PKPM程序SATWE总信息中强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度是什么含义?

PKPM程序SATWE总信息中强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度是什么含义?
免费打赏
池运发
2010年12月31日 17:56:11
2楼
不懂,同问同问
回复
sfymax
2010年12月31日 18:47:40
3楼
看下刚性楼板 弹性膜 弹性板3 弹性板6的意义就知道了 有的面外刚性为零 有的面外为真实刚度

[ 本帖最后由 sfymax 于 2010-12-31 19:58 编辑 ]
回复
dadilao
2011年01月01日 08:47:57
4楼
你认真看一下PKPM说明书,那里说清楚了
回复
zhouenlai1231
2011年01月03日 16:23:43
5楼
根据pkpm工程部工作人员说 这条是对于无梁楼盖设计时的才点选该项的
回复
zyouj
2011年08月03日 10:56:57
6楼
SATWE对于地下室楼层总是强制采用刚性楼板假定,而刚性楼板假定是不考虑板面外刚度,像板柱体系的地下室,将无法考虑板的面外刚度,会影响柱内力。故考虑此项,对于弹性板3和弹性板6,只在楼板面内进行强制刚性楼板假定,弹性板面外刚度仍按实际情况考虑。否则则不保留弹性板的面外刚度。
回复
bondelj
2011年08月31日 15:26:18
7楼
这条具体在什么时候点,确实问题很大·······