这样的砼楼板,要设弹性板吗
fabio00000
fabio00000 Lv.2
2006年04月12日 19:41:53
只看楼主

现做一工程,屋面是网架,在屋面下的空旷楼面上局部有几个小房间,直通屋面的柱为钢管砼柱,但数量较少,小房间四周除利用钢管砼柱外需要另从梁上或下面的柱上起柱,现在我把小房间屋面设成了"弹性膜"计算后连接小柱和钢管砼柱的梁中轴力较大,导致小柱抗剪难以通过,调整截面也是调大配筋也增大,分析是由于小柱和钢管砼柱刚度相差悬殊所致,因通过梁连接的两小柱之间就没有这种现象.这些板也并不狭长,只是分布在不同的位置,没有连成整体.不知道这种情况是否要设其为弹性板,

现做一工程,屋面是网架,在屋面下的空旷楼面上局部有几个小房间,直通屋面的柱为钢管砼柱,但数量较少,小房间四周除利用钢管砼柱外需要另从梁上或下面的柱上起柱,现在我把小房间屋面设成了"弹性膜"计算后连接小柱和钢管砼柱的梁中轴力较大,导致小柱抗剪难以通过,调整截面也是调大配筋也增大,分析是由于小柱和钢管砼柱刚度相差悬殊所致,因通过梁连接的两小柱之间就没有这种现象.这些板也并不狭长,只是分布在不同的位置,没有连成整体.不知道这种情况是否要设其为弹性板,
免费打赏
kjx
2006年04月12日 21:44:13
2楼
我觉的应该设置弹性板,因为该工程明显不满足刚性楼板的假定。同时,网架结构应该考虑竖向地震。
回复
ougaogong
2006年04月13日 12:08:49
3楼
设置弹性膜应该是对的。是否要增加小柱子和钢管柱子之间的梁截面?是要增加EA,不是EI。