satwe参数设置“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度‘
yohoch
yohoch Lv.5
2010年08月13日 10:55:08
来自于PKPM
只看楼主

我用的08版pkpm是2010年6月7号的安装盘,在这个版本里,satwe的参数设置的“总信息”中,下方可选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,这跟以前的版本没什么区别,具体怎么用就不废话了,6月7号的安装盘里新增了一项“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”,点“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”是什么结果?是不是大指标位移之类的可以直接看,然后配筋也可以直接看了?

我用的08版pkpm是2010年6月7号的安装盘,在这个版本里,satwe的参数设置的“总信息”中,下方可选“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”,这跟以前的版本没什么区别,具体怎么用就不废话了,6月7号的安装盘里新增了一项“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”,点“强制刚性楼板假定时保留弹性板面外刚度”是什么结果?
是不是大指标位移之类的可以直接看,然后配筋也可以直接看了?
免费打赏
yohoch
2010年08月15日 12:10:00
2楼
两个都点,就是可以直接看satwe结果的大指标,并且可以看构件的配筋计算结果
回复
liujun0609
2010年10月15日 16:20:18
3楼
好像不是这个意思,我试验了一下,两个都不勾算出来的梁柱配筋明显大于两个都勾
回复
liujun0609
2010年10月15日 16:21:07
4楼
我建了一个模型试了一下,有没有谁出来解释一下 啊。。。。。。。:(
回复
houqiuxi
2010年10月20日 16:32:18
5楼
期待高手解答
回复
池运发
2011年01月05日 11:16:16
6楼
此项参数主要用于地下室为板柱体系的情况。
回复
haggai
2011年01月22日 16:08:53
7楼
2010年12月第四周结构技术问题汇总
8. SATWE计算空心楼盖结构,柱距8米,简化为宽扁梁柱框架结构。选择强制刚性板假定,定义了弹性板6,竖向荷载起配筋控制作用。

A、未加次梁,此时是否勾选“强制刚性板假定时保留面外刚度”,计算主梁(宽扁梁)配筋差别不大。

B、在主跨内加几道次梁,是否勾选保留面外刚度,则主梁配筋差别较大。为什么?

答:1、SATWE计算前,无论是否定义弹性板,楼板荷载先全部倒算到梁上,再进行整体计算。

2、对于框架结构(无剪力墙),目前SATWE弹性板只在每个房间的四个角点与梁或柱连接,不会进一步自动细分。

综上,未加次梁时,相当于弹性板只有四个角点与柱子相连,在竖向荷载下,弹性板面外刚度对主梁的受力几乎无影响。所以此时是否保留面外刚度对主梁配筋差别不大。加入次梁后,弹性板、主、次梁三者存在交点,此时板面外刚度对主梁受力存在影响。

在使用SATWE进行普通无梁楼盖计算时,在柱距间至少要加一道虚梁作为次梁分隔房间,这样板面外刚度可以参与分担荷载。否则板面外刚度相当于未考虑,柱子配筋会较实际偏大。

10、2010年新抗震规范增加了6度区的剪重比要求,08版暂时没有该功能。使用了SATWE的“全楼地震放大系数”近似考虑剪力的提高,但发现柱子轴力也给提高了,是这样吗?

答:该参数使用后,各构件地震工况下的弯矩、剪力、轴力都会给予提高。
回复
luojingboy
2011年02月20日 07:59:16
8楼
是否对全楼强制采用刚性楼板假定:即弹性膜,考虑平面内刚度,不考虑平面外刚度
强制刚性楼板假定是否保留板面外刚度:即弹性楼板3,考虑楼板的面内刚度无限大,并考虑楼板的面外刚度.适用于厚板转换层
回复
abc0108
2011年04月10日 12:36:56
9楼
以前有看帖、下载文件不回帖的坏毛病,结构扣了不少土木币,而且不厚道,今后一定要积极回帖,谢谢楼主!
回复
炽焰烽爆
2011年04月11日 02:35:51
10楼
这个东东没敢碰~软件说明书一直跟不上软件
回复
sundy8185000
2011年08月14日 09:18:56
11楼
不知道这个参数到底干嘛的,软件说明也没有真是纠结
回复

相关推荐