pkpm SATWE地震信息参数的选取
到达远方
2014年06月21日 13:32:27
来自于PKPM
只看楼主

1 、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表 3.4.2-1 、《高规》 4.3 节。结构竖象规则性判断见《抗规》表 3.4.2-2 、《高规》 4.4 节。(当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。) 2 、设计地震分组:见《抗规》附录 A 。 3 、设防烈度:见《抗规》附录 A 。按《抗规》

1 、结构规则性信息:结构平面规则性判断见《抗规》表 3.4.2-1 、《高规》 4.3 节。结构竖象规则性判断见《抗规》表 3.4.2-2 、《高规》 4.4 节。(当对结构进行第二轮计算时,则应该严格按照结构的实际情况根据规范中的有关规定,来判断结构的规则性。)
2 、设计地震分组:见《抗规》附录 A
3 、设防烈度:见《抗规》附录 A 。按《抗规》 3.1.3 条调整。
4 、场地类别:共分 4 类。见《抗规》 4.1 节。 (上面两个参数的设置应参考《建筑抗震设计规范》附录 A “我国主要城镇抗震设防烈度、设计基本地震加速度和设计地震分组”。但在在做金山、崇明和外地工程时应特别注意,对于其抗震设防烈度、设计地震分组等相关参数应查相关资料来确定。另外在收到勘查报告时,一定要仔细查看该项内容,防止勘查单位出错。)
5 、框架抗震等级:见《抗规》表 6.1.2
6 、剪力墙抗震等级:见《抗规》表 6.1.2
(多层建筑:
(强规)《抗规》 6.1.2 、钢筋混凝土房屋应根据烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。丙类建筑的抗震等级应按表 6.1.2 确定。
《抗规》 6.1.3 、钢筋混凝土房屋抗震等级的确定,尚应符合下列要求:
框架抗震墙结构……
裙房与主楼相连……
当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时……
抗震设防类别为甲、乙、丁类的建筑,……
高层建筑:
(强规) 4.8.2 、抗震设计时,高层建筑钢筋混凝土结构构件应根据设防烈度、结构类型和房屋高度采用不同的抗震等级,并应符合相应的计算和构造措施要求。 A 级高度丙类建筑钢筋混凝土结构的抗震等级应按 4.8.2 确定。当本地区的设防烈度为 9 度时, A 级高度乙类建筑的抗震等级应按本规程第 4.8.3 条规定的特一级采用,甲类建筑应采用更有效的抗震措施。
规范给的表格为丙类建筑的抗震等级,其他建筑的抗震等级应根据 4.8.1 的有关规定来确定。
4.8.4 、建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为 0.15g 0.30g 的地区,宜分别按抗震设防烈度 8 度( 0.20g )和 9 度( 0.40g )时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
4.8.5 、抗震设计的高层建筑,当地下室顶层作为上部结构的嵌固端时,地下一层的抗震等级应按上部结构采用,地下一层以下的结构的抗震等级可根据具体情况采用三级或四级,地下室柱截面每侧的纵向钢筋面积除应符合计算要求外,不应少于地上一层对于柱每侧纵向钢筋面积的 1.1 倍;地下室总超出上部主楼范围且无上部结构部分,其抗震等级可根据具体情况采用三级或四级。 9 度抗震设计时,地下室结构的抗震等级不应小于二级。
4.8.6 、抗震设计时,与主楼连为整体的群楼的抗震等级不应低于主楼的抗震等级;主楼结构在裙房顶部上下各一层应适当加强抗震构造措施。
8.1.3 、抗震设计的框架-剪力墙结构,在基本阵型地震作用下框架部分承受的地震倾覆力矩大于结构中地震倾覆力矩的 50 %时,其框架部分的抗震等级按框架结构采用,轴压比限值宜按框架结构的规定采用,其最大适用高度与高宽比限值可比框架结构适当增加。
02Q.out 文件中有框架-剪力墙结构中框架所承受的地震倾覆力矩所占的比例,在第一轮计算完毕后可根据该项指标来调整结构的抗震等级。
7 、考虑偶然偏心:见《高规》 3.3.3 条。计算单向地震时考虑。
(多层建筑:
《抗规》 5.1.1 、各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
……
3 、质量与刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应允许采用调整地震作用效应的方法计入扭转影响。……
《抗规》 5.2.3 、建筑结构估计水平地震作用扭转影响时,应按下列规定计算其地震作用和作用效应:
1 、规则结构不进行扭转耦联计算时,平行于地震作用方向的两个边榀,其地震作用效应应乘以增大系数。一般情况下,短边可按 1.15 采用,长边可按 1.05 采用;扭转刚度较小时,宜按不小于 1.3 采用。
2 、按扭转耦联振型分解法计算时,各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角共三个自由度,并应按下列公式计算结构地震作用和作用效应。确有依据时,尚可采用简化计算方法确定地震作用效应。……
《抗规》 5.2.3 条文说明、地震扭转反应是一个极其复杂的问题,一般情况,宜采用较规则的结构体型,以避免扭转效应。体型复杂的建筑结构,即使楼层“计算刚心”和质心重合,往往仍然存在明显的扭转反应。……
……本次修改要求,规则结构不考虑扭转耦联计算时,应采用增大边榀结构地震内力的简化处理方法。……增加考虑双向地震作用下的地震效应组合。……扭转刚度较小的结构,例如某些核心筒-外稀柱框架结构或类似的结构,……但如果考虑扭转影响的地震左右效应小于考虑偶然偏心引起的地震效应时,应取后者以策安全,但二者不叠加计算。
对于多层建筑结构,根据上面规定的要求,以及为了在设计中保证一定的安全度,在“结构规则性信息”选择了“不规则”的选项,所以此处一般选择“考虑双向地震”的选项。
当对结构进行复核验算时,质量与刚度分布规则时,不选择该处两项选项;当质量与刚度分布不规则时,选择“考虑双向地震”选项。
可根据 3.4.2 条中对扭转不规则的规定来确定结构的质量与刚度的分布规律,“楼层最大弹性水平位移(或层间位移),大于该楼层两端弹性水平位移(或层间位移)平均值的 1.2 倍”,当计算结构中提供的位移比超过 1.2 倍时,可认为为质量与刚度分布不规则的结构。
高层建筑:
(强规) 3.3.2 、高层建筑结构应按下列原则考虑地震作用:
1 ……
2 质量与刚度分布明显不对称、不均匀的结构,应计算双向水平地震作用下的扭转影响;其他情况,应计算单向水平地震作用下的扭转影响。
3 ……
条文说明 3.3.3 、… .. 当计算双向地震作用时,可不考虑质量偶然偏心的影响。
3.3.3 、计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响。每层质心沿垂直于地震作用方向的偏移值可按下式采用:
3.3.11 、考虑扭转影响的结构,按扭转耦联振型分解法计算时,各楼层可取两个正交的水平位移和一个转角位移共三个自由度……单向作用下,考虑扭转的地震作用效应……考虑双向水平地震作用下的扭转地震作用效应……
对于高层建筑结构,根据上面规定的要求,以及为了在设计中保证一定的安全度,在“结构规则性信息”选择了“不规则”的选项,所以此处一般选择“考虑双向地震”的选项。
当对结构进行复核验算时,抗震双向作用和考虑偶然偏心不能同时考虑;选用“考虑双向地震作用”时,一定不考虑设计信息中的“双偏压”,否则 M 有重叠部分;“考虑偶然偏心”与“斜交抗侧力构件 .... 地震数”二者也只能选择其一。
质量与刚度分布规则时,选择“考虑偶然偏心”选项;当质量与刚度分布不规则时,选择“考虑双向地震”选项。
可根据 4.3.5 条中对扭转不规则的规定来确定结构的质量与刚度的分布规律,“ A 级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的 1.2 倍,……, B 级高度高层建筑、混和结构高层建筑及本规程第 10 章所指的复杂高层建筑不宜大于该楼层平均值的 1.2 倍……”,当计算结构中提供的位移比超过 1.2 倍时,可认为为质量与刚度分布不规则的结构。
8 、考虑双向地震作用:《抗规》 5.1.1 条。一般情况选用。

到达远方
2014年06月21日 13:33:06
2楼
10、活载质量折减系数:见《抗规》表5.1.3。(指计算重力荷载代表值时的活荷载组合系数。一般取0.5(对于藏书库、档案库、库房等建筑应特别注意)。调整系数只改变楼层质量,不改变荷载总值,即对竖向荷载作用下的内力计算无影响。
多层建筑:
《抗规》5.1.3、计算地震作用时,建筑的重力荷载代表值应取结构和构配件自重标准值和各可变荷载组合值之和。各可变荷载的组合值系数应按表5.1.3采用。表5.1.3略。
高层建筑:
3.3.6、计算地震作用时,建筑结构的重力荷载代表值应取永久荷载标准值和可变荷载组合值之和。可变荷载的组合值系数应按下列规定采用:
1、雪荷载取0.5
2、楼面活荷载按实际情况计算时取1.0;按等效均布荷载计算时,藏书库、档案库、库房取0.8,一般建筑取0.5。)
11、周期折减系数:,《高规》第3.3.17条有具体规定:当非承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数ΨT可按下列规定取值: 框架结构g 0.6~0.7; 框架―剪力墙结构0.7~0.8;剪力墙结构g 0.9~1.0; 短肢剪力墙结构(补充) 0.8~0.9。
(强规)3.3.16、计算各阵型地震影响系数所采用的结构自振周期应考虑非承重墙体的刚度影响予以折减。
3.3.17、当承重墙体为填充砖墙时,高层建筑结构的计算自振周期折减系数可按下列规定取值:
1 框架结构可取0.6-0.7;
2 框架剪力墙结构可取0.7-0.8;
3 剪力墙结构可取0.9-1.0。
对于其他结构体系或采用其他非承重墙体时,可根据工程情况确定周期折减系数。
《建筑结构抗震手册》
填充墙为实心砖墙时,周期折减系数取值参考下表
0.8-1.0 0.6-0.7 0.4-0.5 0.2-0.3
无门窗洞 0.5(0.55) 0.55(0.60) 0.60(0.65) 0.70(0.75)
有门窗洞 0.65(0.70) 0.70(0.75) 0.75(0.80) 0.85(0.90)
——为有填充墙框架榀数与框架总榀数的比值。
括号外的数值用于一片填充墙长6m左右时;括号外的数值用于一片填充墙长5m左右时。
填充墙为轻质材料或外挂板时周期折减系数取0.8-0.9。
具体的数值可根据计算后的基本周期和剪重比是否符合经验公式来判断该折减系数的合理性。
12、结构的阻尼比:钢筋混凝土结构:0.05; 小于12层纲结构:0.03;大于12层纲结构:0.035。
3.3.8、……除有专门规定外,钢筋混凝土高层建筑结构的阻尼比应取0.05,……
《抗规》8.2.1、钢结构在多遇地震下的阻尼比,对不超过12层的钢结构可采用0.035,对超过12层的钢结构可采用0.02;在罕遇地震下的分析,阻尼比可采用0.05。
13、特征周期:见《抗规》5.1.4条。特征周期值见《抗规》表5.1.4-2。附加周期值见《抗规》表5.2.7。
14、多遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
15、罕遇地震最大影响系数:见《抗规》表5.1.4-1。《高规》表3.3.7-1。
回复
到达远方
2014年06月21日 13:33:36
3楼
3.3.7、建筑结构的地震影响系数应根据烈度、场地类别、设计地震分组和结构自振周期及阻尼比确定。其水平地震影响系数最大值应按表3.3.7-1采用;特征周期应根据场地类别和设计地震分组按表3.3.7-2采用,计算8、9度罕遇地震作用时,特征周期应增加0.05s。
注:1、周期大于6.0s的高层建筑结构所采用的地震影响系数应做专门的研究;
2、已编制抗震设防区划的地区,应允许按批准的设计地震动参数采用相应的地震影响系数。
表3.3.7-1 水平地震影响系数最大值
地震影响 6度 7度 8度 9度
多遇地震 0.04 0.08(0.12) 0.16(0.24) 0.32
罕遇地震 - 0.50(0.72) 0.90(1.20) 1.40
注:7、8度时括号内数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。
3.3.7-2 特征周期值(s)
场地类别

设计地震分组 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
第一组 0.25 0.35 0.45 0.65
第二组 0.30 0.40 0.55 0.75
第三组 0.35 0.45 0.65 0.90
《建筑抗震设计规程》(上海市工程建设规范)3.2.2、上海地区多遇地震时,Ⅲ类场地的设计特征周期取为0.65s,Ⅳ类场地的设计特征周期取为0.9s,罕遇地震时Ⅲ、Ⅳ类场地的设计特征周期都取为1.1s。相应于抗震设防烈度的设计基本地震加速度取值,应按表3.2.2采用。
16、斜交抗侧力构件方向附加地震数及相应角度:见《抗规》5.1.1-
可允许最多5组多方向地震。附加地震数在0-5之间取值。相应角度填入各角度值。该角度是与X轴正方向的夹角,逆时针方向为正。SATWE参数中增加“斜交抗侧力构件附加地震角度”与填写“水平与整体坐标夹角”计算结果有何区别:水平力与整体坐标夹角不仅改变地震力而且改变风荷载的作用方向,而斜交抗侧力构件附加地震角度仅改变地震力方向。
《抗规》5.1.1、各类建筑结构的地震作用,应符合下列规定:
1、……2、有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15度时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用。……
多层与高层的相关规定相同。
3.3.2(强规)、……