框架结构正负0设梁板,建进模型中,SATWE中一些参数的疑惑
yanguuuu
yanguuuu Lv.3
2014年12月08日 14:02:59
只看楼主

情况是这样的,多层框架结构,基础埋深3.5m,在-0.050这层有结构梁,结构板。PKPM建模中将基础顶到正负0这层按标准层建模计算了。后来发现一个疑问,在SATWE中地下室层数,要不要填1?因为地下室层数的设置会对风荷载的受力层数和底层柱的放大系数都有一些影响。我原先以为地下室层数填0,PKPM模型首层由于层高较小,算的结果是偏保守的。但实际算的发现,地下室层数填1的话,地下室信息用的SATWE的默认值,其他参数不变,算出来的梁的负弯矩包络值要大。梁的支座负筋和柱的配筋都要比不设地下室层数的结果要大。

请教各位大侠们这块的通常做法是什么呢?问了一些同事,之前没在意过。网上也没找到什么资料。
免费打赏
yanguuuu
2014年12月08日 17:30:51
2楼
本帖最后由 yanguuuu 于 2014-12-8 18:02 编辑

http://bbs.co188.com/thread-7393332-1-1.html 此处有讨论 之前没找到


但其中还是有点疑问 有网友说“ 对上部结构来说是需要定义一层地下室的 但是拉梁层的配筋应该是用不定义的 应为定义一层地下室后程序会按照抗规6.1.14-3执行放大拉梁弯矩 但是实际是没有地下室的嘛
这条是针对地下室顶板作为嵌固端的 我定义地下室层数为1 嵌固端没变 还是是1. 程序也会放大梁端弯矩吗?我按嵌固端数值1和2分别计算,结果并不完全一样 说明有区别的呀