11层住宅地下室是否设消火栓
seaocea
seaocea Lv.4
2009年11月23日 10:50:44
只看楼主

地下室就一层,分成好多小的储藏室,是否需要消火栓或是灭火器,谢谢指教

地下室就一层,分成好多小的储藏室,是否需要消火栓或是灭火器,谢谢指教
w-jwei
2009年11月23日 15:36:08
2楼
要的,就高规7。4。6一条你就要做!!
回复
土哥威武
2009年11月23日 16:09:23
3楼
需要设,11层住宅本身就需要做消防!
应该在地下室的公共走道或楼梯口设置消火栓与灭火器!
回复
zwii
2009年11月26日 14:12:10
4楼
要,就一个字。其他的不用考虑。高层建筑的所有地方都要设置消火栓,你应该考虑是不是应该设置自动喷水灭火系统才是对。
回复
wuyq022
2009年11月29日 11:42:09
5楼
肯定是要设的,
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。
7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。
7.4.6.4 消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。
7.4.6.5 消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。
7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。
回复
天地人和1
2009年11月29日 14:59:01
6楼
路过,学习....................
回复
seaocea
2009年12月01日 12:06:41
7楼
11层住宅地下室是否设消火栓
回复
hswcock
2009年12月02日 01:29:37
8楼
11层住宅需要设置消火栓这没什么好说,鉴于整体设计,地下室的消火栓也要做上,
至于自喷系统,定义为储藏间,个人认为没必要设置。
回复
dreamfly
2009年12月04日 12:43:21
9楼
真不错哈,跟楼主学习~~~~~~
回复
lyjljw
2009年12月04日 14:53:22
10楼
7.4.6 除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:
7.4.6.1 消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
回复
lugangsijia_9
2009年12月05日 09:53:45
11楼
5楼是个有心人,复习了。
十分感谢!!!
回复