防爆风机可以两用吗?
hujianxin123
2009年11月21日 22:41:22
只看楼主

地下室直燃机用燃气和地下室的防排烟风机可以合起来用一台防爆风机吗?就是二合一可以吗?

地下室直燃机用燃气和地下室的防排烟风机可以合起来用一台防爆风机吗?就是二合一可以吗?
joenb
2009年12月09日 23:14:53
2楼
不可以合用。风机要求不同。
排烟风机需满足280摄氏度连续工作30分钟。
个人理解,供参考。欢迎批评指正。
回复
qqwwee129name
2009年12月09日 23:51:41
3楼
只要能满足280℃时排烟时间大于等于30分钟就可以了,其他的没什么要求,只要是风机都可以用
回复
alexrc
2010年04月01日 17:07:10
4楼
看看~
回复
jesslee887
2011年11月14日 11:13:14
5楼
不可以吧,燃气机房应单独专用,不能和其他地方混着用
回复
zhhch1983758
2017年06月12日 11:45:46
6楼
只要满足排烟要求就可以,防爆的级别更好,当然能用。