生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??
hp_beyond
hp_beyond Lv.2
2005年07月01日 11:01:45
只看楼主

生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??还是没有太多的限制,加上就行??

生活水泵压力表具体应接在哪个位置呢??还是没有太多的限制,加上就行??
免费打赏
ai_cen
2005年07月01日 14:45:52
2楼
泵前吸水管和泵后出水管都要装呢
回复
siceman
2005年07月01日 17:03:24
3楼
泵的出水管上:

1、压力表应加在软连接以外,阀门以内;

2、压力表的量程最好为工作压力的2倍;

3、压力表的表盘直径高度在2米以下选10cm的,高度在2米以上的选15cm。

4、如果是变频泵,还应该加远传压力表。
回复
wpeipei
2005年07月02日 23:57:44
4楼


请教一下楼主MM,你的数据是在哪里看到的呀??我不知道呀,佩服死了,望指教。。
回复