车库上反梁2500平米的排烟问题
tianwaitian09
2009年11月20日 11:01:15
来自于通风排烟
只看楼主

现遇到一个:车库上反梁2500平米的排烟问题?想知道方案一:一套系统(按防火分区设置,中间加挡烟垂壁方案二:两套系统(按防烟分区设置)不知道两种方案都行,还是只有方案二可行

现遇到一个:车库上反梁2500平米的排烟问题?
想知道方案一:一套系统(按防火分区设置,中间加挡烟垂壁
方案二:两套系统(按防烟分区设置)
不知道两种方案都行,还是只有方案二可行
免费打赏
zxlahtc1
2009年11月20日 11:31:22
2楼
上反梁对停车有影响吗?我想看看
回复
tianwaitian09
2009年11月20日 11:37:07
3楼
首先,谢谢2楼能来指教。我说的是车库顶板下没有梁,车库顶板下是平的(防烟分区的加垂壁吧?)。2500的划分2个防烟分区吧?设计手册上说排烟系统按防烟分区划分,所以需要有2个系统(中间加挡烟垂壁)。现在我想做一个系统不知道行不行?(就是风管穿挡烟垂壁)

[ 本帖最后由 tianwaitian09 于 2009-11-20 11:40 编辑 ]
回复
wpdsk
2009年11月20日 14:54:41
4楼
规范没说车库中一个排烟系统不能管两个两个防烟分区(手册中有说)但我认为还是以规范为准
回复
tianwaitian09
2009年11月20日 15:58:25
5楼
楼上的意思是说做一个系统,风管穿挡烟垂壁吗?这样可行吗
我也认为做2个系统的话,机房面积、设备都的增加
回复
yiwongcn
2009年11月20日 18:34:09
6楼
加挡烟垂壁,分成两个防烟分区,系统可以是一个。
回复

相关推荐