变压器低压侧主开关应选用长延时,短延时,瞬时。还是长延时,短延时。这里选短延时是为了和变压器低压侧出线开关实现选择性动作。
变压器低压侧主开关应选用长延时,短延时,瞬时。还是长延时,短延时。这里选短延时是为了和变压器低压侧出线开关实现选择性动作。
2楼
我所提出的问题是,一般变压器一次侧已经有高压断路器保护,则其低压侧断路器似乎无必要设置,好象规程也没有明确规定变压器二次侧必须设置总断路器。在设计变压器高压侧继电保护时,一般要保护到变压器二次侧低压出线柜出口处,但是从保护的时限性及可靠性出发,似乎二次侧总断路器成为了一次侧继电保护的后备保护,即当二次侧断路器故障时,如果一次侧继电保护失灵,而二次又没有总断路器,则极其危险。但当变压器二次侧总断路器和一次侧继电保护之间发生短路故障时,则只有依赖一次侧继电保护了。
一般说来,变压器低压侧主开关通常设置框架断路器,这种断路器一般具有三段保护,即长延时,短延时,瞬时。楼主所说的应该具有一定道理。
我的问题是,低压侧是否必须设置主断路器?
回复