PVC管和铸铁管连接用什么方法好
lcc88.happy
2009年11月18日 21:06:43
只看楼主

各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!

各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!
免费打赏
青城山590325
2009年12月04日 13:44:54
12楼
只能用套管连接,石棉水泥捻口,若要快就加点玻璃水。
回复
huping427121
2009年12月04日 16:00:10
13楼
我也想了解钢塑转换接头是个什么东西 谢谢
回复
真的没有
2009年12月04日 16:22:50
14楼
还是整体更好最好,如真的不能可用石棉水泥捻口。
回复
lwj705
2009年12月04日 16:44:15
15楼
没遇到过,比较困难
书本真学不到东西,还是得实干
回复
xiong119
2009年12月04日 18:09:37
16楼
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
回复
xiong119
2009年12月04日 18:10:13
17楼
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
非常感谢!!!
回复
lcc88.happy
2009年12月05日 22:39:33
18楼
谢谢朋友们的帮助!16楼的朋友你也碰到这样的问题吗?
回复
mhl0220
2009年12月06日 16:23:15
19楼
就是使用铸铁管的连接方法....油麻塞缝.水泥密封...这里我要说下...所谓的素水泥密封是不可以的....会干裂的...应该使用混沙的....比率在50%左右
回复
jinkui106
2009年12月08日 09:05:24
20楼
直接用大小头不行么?
比如上面的铸铁管为200的,我下面加个300*200的塑料大小头,不就ok了么?在大小头上接一截管子防止污水溢出,蛮好的嘛
回复
xyy47
2009年12月09日 09:59:48
21楼
钢塑转换接头就是在厂家定制产品,是成品,一头是钢管,一头是塑料管,现在在燃气工程中用得比较多,用这个接头不容易漏。可以查网上的产品样本,有介绍的。