PVC管和铸铁管连接用什么方法好
lcc88.happy
2009年11月18日 21:06:43
只看楼主

各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!

各位老师请教一下,PVC管和铸铁管连接用什么方法好?因为我们这是高层的写字楼不少楼层的铸铁排水主管老化需更换,但又不能整体更换,只能是坏一段换一段,现在改为用PVC代替,所以就有了如题的问题,帮帮忙,谢谢!
yuwei615yu
2009年11月20日 15:50:10
2楼
法兰吧:) :) :) :) :)
回复
lcc88.happy
2009年11月20日 21:42:43
3楼
谢谢,但用法兰连接工时太长了,而且施工难度比较大,目前我们用柔性接头连接,但感觉效果不是很好,不知各位还有什么好的方法可以借鉴一下,谢谢!
回复
fengzi_231
2009年11月25日 11:25:06
4楼
铸铁管用柔性接头是最省事的了,你说的效果不是很好是指什么方面,渗漏问题还是水流问题?还有我记得施工规范上还有一种刚性连接,你可以根据你实际的问题参考一下。PVC管就简单多了,室内的话你可以用专用胶粘接。
回复
xff-2
2009年11月25日 12:49:13
5楼
法兰连接不好的话,可以考虑用钢塑过渡接头连接
回复
plong2000
2009年12月01日 08:27:05
6楼
必须用钢塑转换接头,不能用法兰或套丝解决。
回复
merci886
2009年12月01日 09:10:32
7楼
钢塑转换接头,好新鲜的东东啊,觉得名字听起来应该能解决问题!:hug:
回复
seatron
2009年12月02日 05:07:01
8楼
还是用土方法好,用素水泥捻口。
回复
xyn123
2009年12月02日 20:35:26
9楼
卡箍连接就行啊。:handshake
回复
liuchengyongsx
2009年12月03日 14:10:53
10楼
钢塑装换接头 新东西 谁有图片 发个看看