调谐滤波柜功能:1 提供无功功率补偿,提高功率因数。 2 避免系统谐波与电容器产生谐振,放大谐波。 3 吸收一小部分的系统谐波。 4 避免开关投切时的涌流对电容器产生冲击。
调谐滤波柜
功能:1 提供无功功率补偿,提高功率因数。
2 避免系统谐波与电容器产生谐振,放大谐波。
3 吸收一小部分的系统谐波。
4 避免开关投切时的涌流对电容器产生冲击。
2楼
从下向上分别是:电容器,电抗器,接触器,复合隔离开关,
柜门上黑色的是控制器(背面)
柜顶上两个黑色的是散热风扇
最下面9个方孔是带滤网的进气口。
请大家评点评点这个柜子的优点和缺点
电容器可以分开一点,很明显右边还有空间。
电抗器下面的托板有很大的通风孔,且承重没问题。
回复
3楼
感觉电容器之间空隙太小,有空间应该放大一点,电容故障变形不会影响相邻的
接触器也感觉挨得太近,故障电弧可能会影响相邻原件
回复
4楼
接触器、电容器的安全距离太小了,整个空间还是有的,从新布置一下会更好一些。
回复
5楼
电容器间的距离满足要求吗?
电抗器的接线离另一组电抗器太近,电缆会过热
其它接触器,熔断器组都近
回复
6楼
电容器间隔三公分即可,已经满足,柜体还有空间,以后再改进一下。
电抗器的接线问题是合理的,可能是视角问题。
接触器的位置可以分散一点,空间是有的,以后改进!
谢谢您的建议!非常感谢
回复
7楼
感觉比较山寨。工艺不行。:)
回复
8楼
进线咋接呢?????????
回复
9楼
我们厂做的比这个好哦,这个柜子里面的元件分布太不均匀了,难看
回复
10楼
呵呵
这样的尺寸叫补偿箱比较好。
不过用了接触器,还要用隔离复合开关干吗?
回复
11楼
第一次做无功补偿柜,来学习下
回复