求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?
shaonaijun@co163
2005年06月28日 17:50:54
来自于制冷技术
只看楼主

十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?

十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?
免费打赏
ldw2000
2005年11月10日 00:39:41
22楼
楼上朋友,如果采用异程供水水泵扬程要求高于大厦高度;如果采用同程式循环水泵扬程仅需要克服冷冻循环系统阻力。
回复
zys0000
2005年11月11日 09:18:20
23楼
回复
shaonaijun@co163
2005年11月17日 16:55:59
24楼
20楼问的问题很简单:开式系统有位差静压,闭式系统没有位差,只有沿程损失和局部阻力损失以及设备阻损。
回复
boy1234boy
2005年12月26日 13:27:24
25楼
各位前辈,我也是个新手,请问一下:什么叫做开式系统,什么叫做同程和异程呀?
回复
fan317518
2006年01月12日 10:51:43
26楼
这就是开式系统和闭式系统的差别,开式系统需要加一个层高。
回复
boy1234boy
2006年01月26日 10:22:19
27楼
估算扬程为31.5米,建议选用35米扬程为易(保守一点),最好采用同程系统,但要考虑实际情况呀!
回复
boy1234boy
2006年01月26日 10:33:18
28楼


请教这个系统需要加稳压泵吗?具我所知稳压泵是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或消火栓出水,即能流出满足消防用水所需的水量和水压。如果水泵扬程没有问题的话,我个人认为,没有必要增加稳压泵。
回复
fjlylxm03
2006年02月01日 23:48:44
29楼
各位大哥:说的明确一点1.水泵杨程如何计算,目前以什么方式为好;2.关于同程异程是指每层间的管路吗?水阻是如何计算的?我急谢谢各位!!!!
回复
ysz811117
2006年02月03日 14:11:44
30楼
在这种系统中,扬程跟楼高没有关系。只需要考虑最不利环路局部阻力加上沿程阻力的损失。局阻主要是主机,过滤器,电子水处理仪,阀门等。沿程阻力主要是管道的阻力。我想如果细算的话,这个项目的扬程28M应该足够了。
回复
ywt960254@co163
2006年02月19日 14:07:26
31楼
答20、21楼:
1. 冷水系统一般都是闭式系统,水泵扬程只考虑阻力,不用考虑建筑高度。上述情况供水克服重力做功,回水是重力做功又补回来了,相互抵消,所以对泵而言如果是开式系统,扬程才考虑垂直高度。
2. 建筑高度49米,与15米比,只是知道了垂直管路的长度,不知道水平管的长度,水泵扬程大小不好比较。
回复

相关推荐

APP内打开