求助:请指教下面的水泵扬程该选多大?
shaonaijun@co163
2005年06月28日 17:50:54
来自于制冷技术
只看楼主

十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?

十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?
免费打赏
machangjie2000
2006年02月19日 18:47:19
32楼
楼上的大哥说的有理,我赞同。
有个问题求教:冷却水循环也有闭式系统吗,以前在别人的帖子里看到过,很疑惑,冷却塔中水要和空气换热,如何实现闭式呢?
回复
ysz811117
2006年02月22日 21:26:36
33楼
冷却水系统要考虑的是冷却塔进出水高度差及推动布水器转动需要的扬程,其它同冷冻水。
回复
bonsiondar
2006年03月02日 10:16:31
34楼
多设1个回水回程,做到供回同程,我就是这样做的,水泵扬程30m左右
回复
zz-111
2006年04月10日 09:48:33
35楼
立管采用同程,扬程大概20米足够了!
回复
zz-111
2006年04月10日 09:51:40
36楼
22楼的朋友你的说法本人实在不懂!没听说过循环水泵扬程还和同程宜程有关的!
回复
zyac72
2006年04月12日 20:31:58
37楼
水泵扬程32m,立管异层,每层支路同程,每层支路上设静态平衡阀。
回复
daxiangdongquxi
2006年04月12日 20:55:35
38楼
闭式循环不需要考虑层高
回复
xingshuyou0313
2006年04月13日 09:09:07
39楼
13楼问题:稳压泵和循环泵有什么不同啊?
a、稳压泵设有回流调压装制。
b、循环泵没有回流调压装制。
回复
caniggia_soso
2006年04月13日 09:41:54
40楼
应为系统是闭式的,所以循环泵只要克服系统的阻力就可以了,和楼的垂直高度无关,但是稳压泵就有关系了,扬程一般比建筑物高度再高10m,我总是这样做的,大家觉得呢?
回复
hz2000-ldf
2006年04月13日 11:35:54
41楼
本人是学电气的,偶尔看到一套暖通图纸,请教几个很低级的问题:一:设置在楼顶的机主和每层的的空调机主有什么区别啊?(我的理解 楼顶的是新风机主,各个楼层的是空调机主,对吗?)
二:大楼有很多排风井,还有很多排烟井,它们有什么区别啊?(别告诉我排风井排风,排烟井排烟哦!)对了 建筑方面:简直面积好几万平吧,总共6层,全是用于商场,每层一台空调机房!!
回复

相关推荐

APP内打开