十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?
十四层的建筑,每层层高3.5米,主机置于一层,每层14个风盘,每层水管最不利环路长度有18米,请高人帮我确定一下水泵的大至扬程。顺便问一下立管采用同程好还是每层支路采用同程好?
12楼
p 30~35米是怎么算啊?
回复
13楼
稳压泵和循环泵有什么不同啊?
不好意思,我是新手,请多指教
回复
14楼
这个也是我一直想解决的问题,我就想那位哥们能提供一个非常详细 的计算方法给大家?谢谢.
回复
15楼
立管尽量同程,便于大环路之间的平衡,该系统如果采用立管同程的话,循环水泵的扬程应该在25米水柱左右.
回复
16楼
建议扬程为25-28M之间..个人觉得还是同程好!
回复
17楼
一般系统沿程阻力在200~300之间,对于小的系统象别墅其局部阻力应该较大的系统大些,是沿程阻力的1倍左右,而对于以上较大的系统,其局部阻力一般在沿程阻力的0.5倍左右然后在加上主机的水阻和最不利末端的水阻就差不多了,然后再乘以一个安全系数。
回复
18楼
我想请教一下,对于风系统其风机的压力咋确定啊,其风管的沿程和局部阻力咋确定啊?望各位大侠指点指点!
回复
19楼
我个人认为你的建筑高度为49米,首先不用分区,每层采用同程比较好,立管采用异程就可以,水泵扬程我粗略算了一下,至少得选30米的扬程。
回复
20楼
不明白大家是怎么算的,建筑高度49米,为什么扬程才30米?为什么我做了一个建筑高度才15米,扬程算下来22米?
回复
21楼
楼上 问的好啊 我也在考虑这个问题?那为大虾能给解答一下啊!!!!