地下商场
qq-srr
qq-srr Lv.2
2009年11月15日 20:21:44
来自于通风排烟
只看楼主

有一地下商场,面积561平方米,周围都没有通风窗井,通风和排烟都要做,二者合用一个系统,排烟量和排风量如何统一,在防烟分区处通风管道上安装防火调节阀,排烟防火阀,排烟阀,这几种阀门如何选择。且如何控制? 就以上问题请教高手,先说声谢了。

有一地下商场,面积561平方米,周围都没有通风窗井,通风和排烟都要做,二者合用一个系统,排烟量和排风量如何统一,在防烟分区处通风管道上安装防火调节阀,排烟防火阀,排烟阀,这几种阀门如何选择。且如何控制?
就以上问题请教高手,先说声谢了。
免费打赏
blackeye
2009年11月16日 09:56:36
2楼
排烟系统一般要先划分防烟分区,每个不超过500平米。但是这个商场只有500多平米,再划分成2个分区是没意义的,因此就设一个防烟分区,排烟量为561x60=33660。排风量一般根据空调新风量来设计(略小于新风量),估计只有几千风量,所以用双速风机是行不通的,建议设置两个风机,风管可以考虑合用。由于没有分2个防烟分区,所以不需要设置复杂的控制阀。
回复
snail_yin
2009年11月16日 09:58:06
3楼
排烟和排风风机可以分开设置,共用一套风管。
至于集中阀门的区别,如下:
排烟阀:手动、电动开启、手动复位。
排烟防火阀:手动、电动开启、手动复位、280度熔断。
防火调节阀:70度熔断,手拉阀索关闭、输出电信号,多档风量调节。
几种阀功能完全不一样的。
回复
qq-srr
2009年11月23日 20:44:11
4楼
谢谢各位,以后多多学习,经常交流
回复
qq-srr
2009年11月23日 20:49:55
5楼
我划分了三个防烟分区,最大的一个184平方米,184*120=22080,考虑15%的漏风系数大概就是25000多,选择的排烟风机型号呵风管尺寸都可以小点。
回复
qq-srr
2009年11月23日 20:51:32
6楼
还有商场的排风量计算,可以说的详细点吗,没有做这方面的设计,多谢了
回复
qq-srr
2009年11月23日 20:56:59
7楼
风口选用什么型号的风口,如何进行自动控制,转换?
回复

相关推荐

APP内打开