没有消防控制室,没有火灾自动报警,多层建筑,火灾时要怎么强制启动楼梯间照明呢?
没有消防控制室,没有火灾自动报警,多层建筑,火灾时要怎么强制启动楼梯间照明呢?
2楼
强制启动是在高层建筑规范里提到的,你这个又不是高层。
回复
3楼
但是审查的工程师说要说明火灾时如何强制启动楼梯照明灯具!!!迷茫
回复
4楼
你就回应急灯具自带蓄电池,停电时自动点亮。如果他非要你强起,你就恭恭敬敬的虚心请教他“是哪条规范这样要求?我好回去仔细研究”。
回复
5楼
多层建筑,三级负荷供电时,应急照明仅仅是补充。一般多层建筑发生火灾,不太可能自动断电。一般都是有消防人员到达后手动切除电源。在电源未切除之前,还是靠正常照明指导人员疏散。当电源切除后自带电池应急照明灯具自动点亮,继续指导人员疏散。不存在强制启动楼梯间应急照明的问题
回复