星三角启动问题
hjipcs
hjipcs Lv.2
2009年11月09日 15:56:13
只看楼主

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件

[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
29d3f7156c4f022b0c19.pdf
278 KB
立即下载
免费打赏
romdic
2009年11月23日 12:27:20
32楼
...........5.5KW,你直接启动不就得了。
回复
ycq924163
2009年11月23日 12:51:41
33楼
应该是电机线接错。:handshake
回复
kamen1999
2009年11月24日 09:04:32
34楼
5.5kW的电动机根本不用星三角,星三角是为了降低启动电流,先把星去掉,应该就好了
回复
songjiangh
2009年11月24日 11:03:44
35楼
用星角启动必须把电机内的联接片去掉,出六根线。电流过大?星角变换就是降低启动电流的。不知道你学什么的
回复
wang770225
2009年11月24日 14:13:01
36楼
首先,需要确认你的电机是否是六个接线柱(即是否允许接成星三角),否则看你接触器是否合的正确, KM1-4,KM1-5是连锁的,不能同时合上.
回复
yangwg06
2009年11月24日 14:32:32
37楼
一般来说,顶空开与是否是多大电机关系不大,顶空工的唯一直接原因就是电弧,在星三角启动过程是出现高压电弧顶闸可能在转换过程中,现在习惯用PLC控制,如果不注意编程时把转换两个接触器同时动作,可能出现空开高压电弧引起跳闸,其实还中要把后一个接触器挂到常开点上保险。或者在编程时延时不小于0.02S合闸。
回复
03112232013..
2009年11月25日 20:27:57
38楼
接线错误,检查接线,把5.5KW的电机直起不就得了吗!直接U1 V1 W1 U1-1 V1-1 W1-1悬空!
回复
wlx527000
2009年11月26日 20:42:46
39楼
把原电机接线打开,共有6根线,正确辨别各相头尾,然后接线,应该没问题。::)
回复
gangzong
2009年11月29日 08:37:46
40楼
电机先接成三角型,再接入 星三角降压启动电路中? 这难道不会出现三相短路吗 ?
回复
cjm2008go
2009年11月29日 11:34:58
41楼
图纸没有问题,看看是不是接线问题