星三角启动问题
hjipcs
hjipcs Lv.2
2009年11月09日 15:56:13
只看楼主

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件

[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
29d3f7156c4f022b0c19.pdf
278 KB
立即下载
免费打赏
oppomp32008
2009年11月19日 21:39:36
22楼
照你的电机功率,和你表述的,应该是接线问题~
回复
yang99919
2009年11月20日 11:01:36
23楼
1 可能是启动过程中,因星点短接不到位,卡死短路。
2 检查变频器设置,检查测风机电阻值。
3 检查各接触器辅助触点,触头是否卡死,时好时坏。
回复
ljzeng808
2009年11月20日 16:25:38
24楼
请问是启动瞬间跳闸啊?还是在切换的时候跳闸啊?
回复
wqq712
2009年11月21日 13:03:15
25楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
qwf527
2009年11月21日 17:14:24
26楼
学习了! 应该是接线问题!
回复
langzi8
2009年11月22日 12:03:19
27楼
首先你不接5.5的电机空试!反复开停启动柜,看是不是还跳空开,怀疑是启动柜的问题
回复
vlych
2009年11月22日 14:30:27
28楼
原来准备使用37KW的风机,因为甲方要求马上启用,只能先提供临时一台5.5KW风机使用,但是电机内采用三角形接法,然后接到动力柜内的星三角启动回路
回复
xwry
2009年11月22日 16:40:27
29楼
接线错误!电机处接成三角形引出3根电机线,接电源接触器直接启动就行了。
回复
wxdchgs
2009年11月22日 22:01:11
30楼

对头!:victory: :victory:
回复
llcheng2008
2009年11月23日 08:42:31
31楼
可能是重载启动,启动时间过长。把所有风门全部关闭试试重新启动。
回复

相关推荐

APP内打开