本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件
[
本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
22楼
照你的电机功率,和你表述的,应该是接线问题~
回复
23楼
1 可能是启动过程中,因星点短接不到位,卡死短路。
2 检查变频器设置,检查测风机电阻值。
3 检查各接触器辅助触点,触头是否卡死,时好时坏。
回复
24楼
请问是启动瞬间跳闸啊?还是在切换的时候跳闸啊?
回复
25楼
非常精辟的论述 学习了 :victory: :victory:
回复
26楼
学习了! 应该是接线问题!
回复
27楼
首先你不接5.5的电机空试!反复开停启动柜,看是不是还跳空开,怀疑是启动柜的问题
回复
28楼
原来准备使用37KW的风机,因为甲方要求马上启用,只能先提供临时一台5.5KW风机使用,但是电机内采用三角形接法,然后接到动力柜内的星三角启动回路
回复
29楼
接线错误!电机处接成三角形引出3根电机线,接电源接触器直接启动就行了。
回复
30楼
对头!:victory: :victory:
回复
31楼
可能是重载启动,启动时间过长。把所有风门全部关闭试试重新启动。
回复