星三角启动问题
hjipcs
hjipcs Lv.2
2009年11月09日 15:56:13
只看楼主

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件

[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
29d3f7156c4f022b0c19.pdf
278 KB
立即下载
免费打赏
liuhuahe
2009年11月16日 14:41:27
12楼
可能是启动过程中,因星点短接,接触器分合瞬间可能造成因电弧引起的短路。
不过这图看的很别扭。
回复
nishaowei
2009年11月16日 20:27:23
13楼
接线错误...........
回复
zyj565
2009年11月16日 21:06:50
14楼
应该是接线问题,再查起动时间:L :L :L :L
回复
wxxlm
2009年11月17日 17:05:37
15楼
一下子跳三个塑壳,查一下最下面那一级塑壳到电机之间有没有短路吧。
回复
lww512266205
2009年11月19日 10:50:42
16楼
首先你不接5.5的电机空试!反复开停启动柜,看是不是还跳空开,怀疑是启动柜的问题!
回复
gudubainian
2009年11月19日 14:36:48
17楼
起动时间起动时间起动时间起动时间
回复
liwenyin
2009年11月19日 15:20:37
18楼
直接启动应该没问题了吧,那么小的电机,用的着星三角吗
回复
liwenyin
2009年11月19日 15:21:19
19楼
可以尝试一下呵呵
:handshake
回复
vlych
2009年11月19日 18:20:54
20楼
直接接空开后直接启动就没有问题,但是只要以前面方式接入就偶尔有跳闸现场发生,我考虑是不是这种接入方式会导致启动电流过大(超过10倍额定电流)而空开不能躲过
回复
zgzjnbdxf
2009年11月19日 20:22:20
21楼
呵呵,接线错误,星三角怎么会这样接呢,电机6个接线头全拖出来接到星三角启动装置上