星三角启动问题
hjipcs
hjipcs Lv.2
2009年11月09日 15:56:13
只看楼主

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件

[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
29d3f7156c4f022b0c19.pdf
278 KB
立即下载
免费打赏
lesonlee
2009年11月09日 16:56:31
2楼
5.5KW的電動機接到37KW的啟動設備上???
您的電動機線圈如何接???
U1, V1, W1 & U1'-1, V1'-1, W1'-1如何接電動機線圈???
:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
carl0623
2009年11月09日 21:30:48
3楼
按照你的电机功率,和你表述的,应该是接线问题~
回复
dongbingren
2009年11月10日 04:27:10
4楼
星三角启动问题。应该是星三角接线问题
回复
hjipcs
2009年11月10日 13:00:00
5楼
原来准备使用37KW的风机,因为甲方要求马上启用,只能先提供临时一台5.5KW风机使用,但是电机内采用三角形接法,然后接到动力柜内的星三角启动回路;
回复
sl.qi
2009年11月10日 13:12:54
6楼
你直接将电机接入系统试试看,直接启动
回复
lesonlee
2009年11月10日 14:24:41
7楼
"但是电机内采用三角形接法,然后接到动力柜内的星三角启动回路;"
估計您線圈接錯了~

U1, V1, W1 & V1'-1, W1'-1, U1'-1 是接電動機線圈端的六個頭~
而不是直接接星形或三角形~

:loveliness: :loveliness: :loveliness:
回复
hjipcs
2009年11月10日 16:46:23
8楼
直接接空开后直接启动就没有问题,但是只要以前面方式接入就偶尔有跳闸现场发生,我考虑是不是这种接入方式会导致启动电流过大(超过10倍额定电流)而空开不能躲过
回复
xxscwsry
2009年11月11日 15:40:08
9楼
搞不好是控制柜组装时有短路的地方?
回复
hjipcs
2009年11月12日 12:56:00
10楼
如果控制柜组装有短路问题的话,开始时就会出现短路,而且不会偶尔出现短路现象
回复
tengwei520
2009年11月16日 13:48:07
11楼
:) :) 既然是正常启动不跳,星三角就会跳脱,基本就是线路问题,仔细检查下接线,
回复

相关推荐

APP内打开