星三角启动问题
hjipcs
hjipcs Lv.2
2009年11月09日 15:56:13
只看楼主

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]

本人现场遇到一个关于星三角启动的问题,因负载风机的电机只有5.5KW,故将其接成三角形,然后连接至星三角启动回路中,启动过程中多次出现空气开关跳闸(200A)而且动力柜内主开关(225A)低压柜开关(225A)都跳闸,风机绝缘良好,哪位大侠能帮忙解释一下?图纸资料见附件

[ 本帖最后由 hjipcs 于 2009-11-9 15:57 编辑 ]
29d3f7156c4f022b0c19.pdf
278 KB
立即下载
免费打赏
tjw54300
2009年12月03日 14:26:50
42楼
你的电机线接的对吗
:lol :time:
回复
chinadunker
2009年12月04日 11:26:35
43楼
直接接空开后直接启动就没有问题,但是只要以前面方式接入就偶尔有跳闸现场发生,我考虑是不是这种接入方式会导致启动电流过大(超过10倍额定电流)而空开不能躲过.
觉得就是这样。