电容补偿柜用了自动补偿仪后,小门上不用手动/自动转换开关、指示灯和功率因素表,只用电压表和电流表,行吗?
电容补偿柜用了自动补偿仪后,小门上不用手动/自动转换开关、指示灯和功率因素表,只用电压表和电流表,行吗?
2楼
干脆电压表也不要了。
回复
3楼
是允许的吧,有没有什么规程能说明的那
回复
4楼
表计配置无所谓;
电容屏面表只是在调试的时候参考,其它没什么作用;
对您无自动、手动切换开关,要视自动补偿仪决定,如果补偿仪有手动投切、测试功能,个人认为可以取消;
无切换开关的问题:假如自动补偿仪故障,那您就只能用螺丝刀捅接触器投入了!:lol
当然,现在我们用的补偿仪质量还都不错;
回复
5楼
电容补偿柜问题
电容补偿柜用了自动补偿仪后,小门上不用手动/自动转换开关、指示灯和功率因素表,只用电压表和电流表,行吗?
不用补太好,手动自动零位转换开关是有它的用途的,出厂调试的时候(包括补偿器),需要手动,自动都要调。指示灯,因数表都是直观的,尤其对监护人员来说比较直观。:handshake 况且这些能省多少?
回复
6楼
手/自动转换开关作为自动补偿仪的备用,建议保留。
如果设计有兼作放电功能的指示灯,应该保留。
回复
7楼
补偿柜好象有规范要求,要装设无功功率表吧?规范对无功补偿这块有规定。
电流表和无功功率表好象得装吧?
反正不费事,你画上去就是了。。。
[
本帖最后由 jsguxin_cn 于 2009-11-7 01:01 编辑 ]
回复
8楼
补偿柜好象有规范要求,要装设无功功率表吧?规范对无功补偿这块有规定。
回复
9楼
现在的补偿仪一般都有手动自动投切,投切指示等,不需要另外在面板上增加。我觉得在面板上增加一个紧急停止的扭子开关,在发生紧急故障时,可以将电容全部切掉。
回复
10楼
学习~
回复
11楼
学习拉
回复