压缩空气露点问题
chad.
chad. Lv.2
2009年11月04日 10:27:01
来自于制冷技术
只看楼主

我工作的地方,工艺最终要求压缩空气露点为-70℃在实际运行过程中,遇到了以下的困惑。1.冷干机与吸干机处理量为250m3每分钟,为什么早晨与夜晚的露点明显高于下午,也就是说下午送出的压缩空气露点好于早晨与夜晚。 我只知道,和环境温度和湿度有关系。具体怎么样的,不知道。吸干机是分子筛吸附。2.冷干机工作原理为降温除水,吸干机也是。在冬季运行中,开冷干机,露点反而高。不开冷干机,露点却能达到工艺要求,冬季我们基本没开冷干机。

我工作的地方,工艺最终要求压缩空气露点为-70℃

在实际运行过程中,遇到了以下的困惑。

冷干机压缩空气水分除的越多,对进入吸干机的露点不是更好吗?

但是吸干机的厂家说,冷干机水分除多了,他的设备“吃不饱”

那设计冷干机岂不是多于???


请求大家帮帮我。
免费打赏
wenpian
2009年11月09日 19:28:58
2楼
“我工作的地方,工艺最终要求压缩空气露点为-70℃”,你这露点是常压露点,还是压力露点,压缩空气供气至吸附干燥机处压力多少呢?假如是压力露点-70℃,要安装两级再热吸附式干燥机才能达到。
一级无热再生吸附式干燥机处理后能到达压力露点-40℃(转常压露点-60℃,压缩空气的压力在0.8Mpa)。
希望对你有帮助,谢谢!
回复
conquerlk
2010年04月04日 18:34:02
3楼
“我工作的地方,工艺最终要求压缩空气露点为-70℃”,你这露点是常压露点,还是压力露点,压缩空气供气至吸附干燥机处压力多少呢?假如是压力露点-70℃,要安装两级再热吸附式干燥机才能达到。
回复
mirvama
2012年01月18日 16:26:52
4楼
应该是常压露点吧。
回复

相关推荐