当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量到底如何选择呢?我看许多人的选择都很随意,看断路器少了就40AH,多了就65AH。我想问问这个计算到底如何计算?那本手册上有相关的内容及参数?
当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量到底如何选择呢?我看许多人的选择都很随意,看断路器少了就40AH,多了就65AH。我想问问这个计算到底如何计算?那本手册上有相关的内容及参数?
12楼
感谢大家的帮助,更感谢几位高手的指点。
回复
13楼
西藏拉萨一变电站直流系统计算书
首先统计负荷
一、 直流负荷统计表
序
号 负荷名称 计算容量 经常负荷 事故负荷 冲击负荷 事故时间
(kW) (A) (A) (A) (h)
1 经常负荷 5 5 1
2 事故照明 1.2 5.45 1
3 UPS电源 2 9.09 1
4 断路器合闸 155 1
5 合 计 2.2 5 19.54 155
二、 蓄电池组电池个数及终止电压的确定
(一)、 蓄电池组电池个数的确定
1、 保证在正常浮充运行时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的105%:
取n=103个
n—蓄电池组电池数;
Ue—直流系统额定电压,取Ue=220V;
Ufc—单个蓄电池的浮充电压,取Ufc=2.25V/个。
2、 按均衡充电时,直流母线电压不超过直流系统额定电压的110%(220×110%=242V)进行校核:
Um=n×Ujc=103×2.35=242.05=1.1Ue
Ujc—单个蓄电池的均充电压,取Ujc=2.35V/个。
根据以上计算,选择蓄电池组电池数为103个。
(二)、 终止电压的确定
保证在事故放电末期(各事故放电阶段)能够维持直流母线电压不低于允许值:
取Uz=1.9V/个
Uy—事故放电末期母线最低允许电压,取Uy=0.9Ue
Uz—单个蓄电池的终止电压
三、 容量计算
1、 满足站用电事故全停状态下的放电容量
Qe—所选蓄电池的额定容量(A.h)
Isg—事故负荷电流(A)
tsg—事故负荷持续时间(h)
Kq —放电容量比,取Kq =0.34
Kk —可靠系数,取Kk =0.8
2、 满足在事故运行时供给最大瞬时冲击负荷的要求
Icj.max—所选蓄电池允许的最大冲击负荷,一般取Icj.max=1.25Qe
Icj— 冲击电流(A)
Isg—事故负荷电流(A)
Qe≥ 0.8×(Isg+Icj)=0.8×(19.54+155)=140A.h
3、 考虑到冬季环境因素,蓄电池标称容量是在25℃为基准的,温度每降低1℃时,其放电容量降低1%,以蓄电池室室温5℃计算,容量要降低20%,所以要考虑温度系数。
Qe’=Qe/0.8=140/0.8=174A.h
根据以上计算,选择蓄电池容量为200A.h。
四、 充电、浮充电设备的选择计算
充电、浮充电装置采用多个高频开关整流模块并联,N+1备份,即在N个模块满足蓄电池的充电电流(0.15C10)加上经常负荷电流的条件下,选用N+1个模块。
I=0.15C10+Ijc=0.15x200+5 =35
选择整流模块的额定输出电流为20A,则可确定N=2,即总共选用3个高频开关整流模块。
整流模块的额定输出电压:180~260(V)
五、 需要一次提供的交流负荷计算
效率按0.7 计算,则:
Se.j=Ie.c×U/0.7=35×220/0.7=11000(VA)
取Se=11KVA
一次需提供的交流负荷为:11KVA
回复
14楼
对于普通双电源带两个变压器的系统40安士以上就可以了,因为直流屏主要是倒闸操作,并且是瞬时的,容量选的大只是因为系统庞大,如果高压柜的数量增加,需要适当的提高直流屏的容量,但是没必要用复杂的计算的方式来确定,通常由工程样本来沽定
回复
15楼
对于9楼选择12V的蓄电池我有不同的意见,通常我们选择2V蓄电池要比选择12V蓄电池安全性提高很多,试想一下12V的蓄电池有一个发生损坏就达不到蓄电池组的电压波动要求,而2V蓄电池一个发生损坏对蓄电池组的电压影响不大,甚至发生三个损坏都还在蓄电池组电压波动范围之内.可见选择蓄电池是应尽量选用2V的产品.
回复
16楼
在下提供一本书,《电力工程直流系统设计手册》。中国电力出版社。1999年第一版。
我现在手上有一本,正在啃。
希望以后大家多多交流!
回复
17楼
这里也在大谈特谈直流屏啊;今天是直流屏专项讨论。。。以后希望能有时间推出多项类似专题
回复
18楼
楼主并没有给出具体的工程情况,你怎么算的呀;呵呵
回复
19楼
小弟问一个问题,统计符合的时候.关于事故末期的冲击电流是该怎么统计的?是否和规模有关
如果一个220KV的变电站 8回220KV出线,10回110KV出线,2台主变,该怎么统计事故时候断路器跳闸的电流,又如何统计事故末期冲击电流呢?
回复
20楼
小弟以前也是对直流屏不太了解通过这个专题,学到不少东西啊!我也谢谢大家啊!
回复
21楼
我在这里补上几句:
1、15楼的问题:由于阀控式铅酘式蓄电池40AH以下,国内外单体电压2V的并不多,所以一般选择6V或12V的;而对于40AH到100AH,可选择性就比较大了;100AH以上,12V的又不是很多了。并且在设计中也要考虑屏柜的布置及成本的考虑等多种原因,6只2V的电池总归在成本及体积上比1只12V的浪费很多。
2、蓄电池只数的算法:直流屏分为动力负荷及控制负荷,104只蓄电池通常是指单纯控制负荷的算法(如保护装置、事故照明等),如果动力负荷及控制负荷同时存在的话,通常考虑108只(18只/12V单体)蓄电池----即浮充电压应达到143V左右(因为还要考虑在线路上的压降等原因)。而控制负荷则通过硅链降压或斩波稳压器调压来得到所需电压值。
以上只是我个人的经验,如有不对,请多多指教。
回复