请教大家,直流屏容量到底怎么确定?
han2003
han2003 Lv.12
2005年06月23日 00:35:03
只看楼主

当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量到底如何选择呢?我看许多人的选择都很随意,看断路器少了就40AH,多了就65AH。我想问问这个计算到底如何计算?那本手册上有相关的内容及参数?

当高压采用直流保护和操作时,配套的直流屏的容量到底如何选择呢?我看许多人的选择都很随意,看断路器少了就40AH,多了就65AH。我想问问这个计算到底如何计算?那本手册上有相关的内容及参数?
免费打赏
chinalyj
2005年06月23日 09:20:53
2楼
还要看操作机构,如果用老式的电操,就要看直流输出电流是否满足
回复
jeffkao
2005年06月23日 09:56:38
3楼
如果断路器是带储能的操作机构,分合闸操作电流很小,40AH足够用。如果是老式操作机构恐怕65AH的电池合闸操作也不管用。
回复
bylanhang
2005年06月23日 10:55:14
4楼
直流操作电源的负荷一般来说可分为经常负荷(Izc)、事故负荷(Isg)和冲击负荷(Ihz)。经常负荷主要包括经常带电的继电器,信号灯以及其他接入直流系统的用电设备。事故负荷是当变配电所失去交流电源全所停电时必须由直流系统供电的负荷,主要为事故照明负荷等,冲击负荷主要是断路器合闸时的短时(0.1~0.5S)合闸冲击电流以及此时直流母线所须承担的其他负荷之和。此 上三种负荷是选择直流操作电源容量的重要依据,据此可得蓄电池最大瞬时负荷:Imax=Izc+Isg+Ihz则蓄电池容量:C=Imax/C率(AH) C率是蓄电池放电倍率(A).
回复
jixianghu123
2005年06月23日 11:19:17
5楼
4楼 的伙计 很专业
回复
lmy555
2005年06月23日 13:17:30
6楼
直流屏的选型应从以下三个方面入手:
1.供电范围:仅作为开关操作电源,还是同时考虑照明电源及其它,我个人赞同采用第一类;因为现在交流保安或应急电源发展的很成熟;
2.断路器合闸电流及同时跳闸的数量;
3.后备时间的长短。
回复
hanghost
2005年06月23日 14:23:02
7楼
看来搞个专题讨论一类的还是有效的,呵呵
欢迎大家继续提出有意义的论题和解答!

回复
yyy_cx
2005年06月23日 15:06:24
8楼
你提的这个问题没说清楚,你仅仅说了高压采用直流保护和操作,但没有说是否还有别的直流负荷种类,直流屏通常说来可以分为动力负荷和控制负荷。动力负荷包括直流电动机、UPS电源、事故照明、直流变换电源等,控制负荷包括保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源以及热工控制和远动装置电源。所以我们要做的工作首先是统计这两种负荷。通常计算蓄电池有两种方法,一种是容量法,源于原苏联,是过去我国工程设计中通用的计算法,这种计算方法对恒定放电的负荷计算简单快捷、准确,一般用于放电时间为1小时的放电过程。另一种是电流法在我国八十年代开始使用,起源于美国。在给定的事故放电电流I和事故放电时间t的情况下计算蓄电池容量时:电流法是用放电电流I和电流系数Kc=I/C10;容量法是用放电容量It=Cs和容量系数Kcc=Cs/C10计算,其基本计算式为:
蓄电池容量系数:Kcc=Cs/C10=I*t/C10=Kct
蓄电池容量:Cc=Krel*Cs/Kcc=Krel*I*t/Kc*t=Krel*I/Kc
具体介绍可看《现代电力工程直流系统)
根据你提到的情况估计你使用的场所是在配电所中,这往往考虑的情况较为简单,因为你的负荷并不复杂,主要是保护和自动装置电源、控制操作电源、计算机电源和事故照明。通常不存在较大的冲击性,但有一种情况,就是仍然采用电磁操作系统的高压断路器,它的合闸电压相当大,以CD10型为例,它的合闸电流瞬间就高大147A,比起现在通用的弹簧操作机构1--3A的电流就显太大了。这时就必须考虑适当放大蓄电池的容量。
回复
cayman
2005年06月23日 15:34:09
9楼
个人算法仅供参考
a)按照事故持续放电容量(1小时放电率)确定蓄电池容量
QCt≥Kk(Ij+Is)t≈15Ah。
QCt事故持续时间为t小时内蓄电池放电容量
Kk可靠系数(取1.1)
Ij经常负荷(继电器常闭节点、信号灯等经常接入直流系统的用电设备)
Is事故负荷(主要为事故照明)
t事故持续时间(取1小时)
折算为标准蓄电池10小时放电率:QC10=QC1/0.55≈28 Ah
b)按照直流最大电流确定蓄电池容量
Imax=Ij+Is+Ih+If=17.28A
Imax直流系统瞬时最大电流(同时考虑一台断路器合闸电流和一台断路器分闸电流)
查蓄电池厂家技术表中蓄电池最大放电电流(≤5s)确定蓄电池容量约为29 Ah。
c)确定蓄电池只数
n=0.85Ve/Vx=0.85×220/1.8≈104只
n蓄电池只数
Ve 直流系统额定电压(取220V)
Vx 2V蓄电池放电终止电压(取1.8V)
折算为12V蓄电池为18只。
根据以上计算设计建议选用40Ah 12V单体阀控铅酸蓄电池18只。
回复
bylanhang
2005年06月23日 17:39:29
10楼
楼上的,请教一下折算为标准蓄电池10小时放电率和确定蓄电池只数中,有两个系数0.55和0.85怎么来的?也是经验值吗?它是随条件变化还是定值?
回复
sc173
2005年06月23日 19:36:49
11楼
获益不少!我现在正接手这一类产品,向大家多学习!
回复

相关推荐

APP内打开