2楼
这要看你的灯有没有现场控制开关和自带蓄电池;
应该说有L线、N线、PE线,如果集中控制就不带强制点亮控制线,如果带有蓄电池的话应该带有充电线。
回复
3楼
2.5米以上应该有L线、N线,2.5米以下应该有L线、N线\PE线
回复
4楼
充电线,有几根?
回复
5楼
一类灯具不管安装高度多少都要PE线
回复
6楼
一般应急照明灯的接线都是四根,L线、N线、PE线 、充电线。
回复
7楼
三根完全够了,L线,N线和充电线,在平时应急灯得充电,这样的配置完全可以了,不用专门的PE线.
回复
8楼
如果是自带蓄电池就是四根线,L,N,PE,充电线.如果是双电源切换箱供电,则是三线,没有充电线,但要接线至消防联动模块强制点亮灯具.
回复
9楼
不用PE线吗?
回复
10楼
L N PE 应该还有一根充电线 当照明电源关闭的时候给电池充电
回复