2楼
7层楼,估算上部荷载16x7+20=132天然地基承载力是肯定够了
主要是纯地下车库,上面有覆土吗,我估计抗浮不够的,那就要打抗拔桩
车库沉降本来就小,再打桩沉降可以忽略了
主楼和车库又是连载一起的,为了解决沉降差,要么设沉降缝,要么主楼也打桩或者地基处理
要节约就别打桩,主要看怎么解决地下室的抗浮,是比较纠结
还有打桩,上海这边2层楼都打桩,就差门卫没打了,所以全桩基没什么问题,不知道你们那边的情况,有点像江苏我乱猜的,呵呵
回复
3楼
感谢2楼的关注,是武汉的,500的覆土,抗浮算了一下,够了。一开始担心差异沉降,用JCCAD算了一下,沉降都是负值,主楼和车库都是-1mm~-6mm,是地基回弹吗?不太理解
回复