应急照明应如何实现的问题
bloodbone
bloodbone Lv.2
2005年06月21日 08:43:27
来自于照明工程
只看楼主

高层建筑防火规范内对应急照明的描述是:“可采用带电池的灯具”,但是,如果在照明配电箱中设置双回路切换(其中一个回路自发电机应急母线引来),可否达到建筑应急照明要求呢,我查了很多规范,对这个问题始终困惑,哪位大哥能够指导一下,小弟先谢过了。

高层建筑防火规范内对应急照明的描述是:“可采用带电池的灯具”,但是,如果在照明配电箱中设置双回路切换(其中一个回路自发电机应急母线引来),可否达到建筑应急照明要求呢,我查了很多规范,对这个问题始终困惑,哪位大哥能够指导一下,小弟先谢过了。
雨过天晴
2005年06月21日 09:48:48
2楼
楼主采用的是双电源切换,满足应急照明要求。个别重要区域建议增加自带蓄电池的灯具,以满足双电源切换间隙的应急照明。
回复
bloodbone
2005年06月22日 08:01:18
3楼
感谢楼上指教,不过我还有一些不明白,您说的“建议增加”可否理解为可增加,可不增加。说的更明白点,我不想装这种灯,可不可以?
回复
plainlife
2005年06月22日 17:15:32
4楼

多谢“雨过天晴”,看了你的解释我明白了双电源加蓄电池的这种做法,再次感谢!!!
回复
plainlife
2005年06月22日 17:17:46
5楼

有条件的话,那就加EPS
回复
plainlife
2005年06月22日 17:21:19
6楼
呵呵!还是支持“雨过天晴”的建议
回复
dbvbd@co163
2005年06月26日 22:36:26
7楼
双电源切换箱供电的灯具出线回路开关还应与就近设置的消防联动控制模块联锁以便在火灾时强制灯具点亮.
回复
jiningli
2005年06月30日 10:55:35
8楼
在下认为应由后备电池组供电才行。
回复
o-o-o
2005年06月30日 12:23:50
9楼


不只是切换间隙,两路电源同时失电的可能性还包括其他方面。特别是通道无自然采光时建议加蓄电池。
回复
supersuper
2005年06月30日 17:24:15
10楼
自带蓄电池的灯具是如何控制点亮的?
回复
wtf96513
2005年06月30日 17:29:24
11楼

信号线断电时自带蓄电池的灯具自己会亮的
回复