请教?镀锌钢管连接
lsp_tree
lsp_tree Lv.3
2005年06月20日 10:40:22
只看楼主

DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?法兰?(是否需要做井)丝接?(这么大口径可否?)焊接?(允许吗?)

DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?
法兰?(是否需要做井)
丝接?(这么大口径可否?)
焊接?(允许吗?)
免费打赏
lsp_tree
2005年06月21日 09:37:28
12楼
再问一个问题:焊接法兰盘后如何补镀锌层?用法兰连接那么连接处是否必须做井?
回复
zzhb
2005年06月21日 10:30:10
13楼
焊接法兰盘后补镀锌层在工程施工现场中基本难以做到,绝大多数刷银粉之类的防护漆。法兰连接处没必要作井.
回复
lsp_tree
2005年06月21日 11:32:38
14楼
谢谢!
回复
raylee304
2005年06月21日 11:44:58
15楼
大于100小于200可卡箍连接

大于200焊接
回复
水84
2005年06月21日 11:53:33
16楼
埋地给水管用镀锌钢管就不妥。
没有考虑镀锌钢管的腐蚀问题,应从管材的选择上入手。
塑料给水管,球墨铸铁管等。
回复
hujl2001
2005年06月21日 14:15:46
17楼
卡箍
回复
lsp_tree
2005年06月21日 20:54:13
18楼
再顶!
回复
zhangping020304
2005年06月23日 18:23:35
19楼
沟槽式连接
回复
ldhcyx
2005年06月23日 19:54:09
20楼
沟槽连接
最新的
不影响镀锌,一般防腐就可以
造价相对高一点
回复
pengjianliang
2005年06月24日 10:18:19
21楼
只不能用丝扣连接,最好也不用沟槽,最好用焊接与法兰连接,不过埋地需防腐蚀。