DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?法兰?(是否需要做井)丝接?(这么大口径可否?)焊接?(允许吗?)
DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?
法兰?(是否需要做井)
丝接?(这么大口径可否?)
焊接?(允许吗?)
12楼
再问一个问题:焊接法兰盘后如何补镀锌层?用法兰连接那么连接处是否必须做井?
回复
13楼
焊接法兰盘后补镀锌层在工程施工现场中基本难以做到,绝大多数刷银粉之类的防护漆。法兰连接处没必要作井.
回复
14楼
谢谢!
回复
15楼
大于100小于200可卡箍连接
大于200焊接
回复
16楼
埋地给水管用镀锌钢管就不妥。
没有考虑镀锌钢管的腐蚀问题,应从管材的选择上入手。
塑料给水管,球墨铸铁管等。
回复
17楼
卡箍
回复
18楼
再顶!
回复
19楼
沟槽式连接
回复
20楼
沟槽连接
最新的
不影响镀锌,一般防腐就可以
造价相对高一点
回复
21楼
只不能用丝扣连接,最好也不用沟槽,最好用焊接与法兰连接,不过埋地需防腐蚀。
回复