DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?法兰?(是否需要做井)丝接?(这么大口径可否?)焊接?(允许吗?)
DN150的镀锌钢管(埋地)该如何联接?
法兰?(是否需要做井)
丝接?(这么大口径可否?)
焊接?(允许吗?)
2楼
怎么没有人回复?有高手在吗 ?还是这个问题太简单?
回复
3楼
焊接比较简单,只要处理好被破坏的焊接部分(防腐处理)。
回复
4楼
给水镀锌钢管允许焊接吗?
回复
5楼
焊接,如果经济允许,当然是法兰连接的好。
回复
6楼
是给水还是消防。如果给水的话也不允许用啊消防则用焊接我。
回复
7楼
从施工角度讲,都可以!
回复
8楼
验收规范GB50242-2002-D4.1.3.法兰或卡套连接,焊接处二次镀锌。
回复
9楼
不是卡套是卡箍。
二次镀锌法兰连接。
镀锌钢管不可以焊接。破坏镀锌层,引起电化学反应腐蚀更厉害。
回复
10楼
我认为应该是法兰盘连接,焊接要做阴极保护,比较麻烦
回复
11楼
谢谢各位的回复!
回复