现在遇到个项目,多层公用建筑1F设排烟时,其自然排烟面积不能满足要求,需要设置机械排烟,而防烟分区又无法分割。所以目前的情况是自然排烟与机械排烟共存。请问机械排烟的风量如何计算?是直接按整个防烟分区的面积考虑,还是可以适当减小排烟量。
现在遇到个项目,多层公用建筑1F设排烟时,其自然排烟面积不能满足要求,需要设置机械排烟,而防烟分区又无法分割。
所以目前的情况是自然排烟与机械排烟共存。
请问机械排烟的风量如何计算?
是直接按整个防烟分区的面积考虑,还是可以适当减小排烟量。
2楼
建议您把详细的讯息写给大家看看
最好是有图面以及详细空间尺寸等等, 以及场所的用处:)
回复
3楼
自然排烟和机械排烟在一个防火分区内是可以共存的,但是是有条件的。
例如,如果是相通的大空间就不可采取这种并存的方式。
回复
4楼
同意楼上的观点,同一个防烟分区是不能采用不能用两种排烟方式的。而对于大空间(高于6m),由于不能划分防烟分区,因此,同一个防火分区也不能用两种排烟方式的。
回复
5楼
未必。将距外窗不超过30m的空间划分在自然排烟范围内,超过的部分用挡烟垂壁分隔做机械排烟。很多大平面厂房采用这种设计手法,没有问题。
回复
6楼
请问机械排烟的排烟量如何选择?
回复
7楼
在不受人为条件限制的情况下,自然排烟的可靠性都是有限的,存在众多不确定因素;因此在考虑自然排烟的时候需要为之创造有利条件,譬如同一个防烟分区多方向开窗等等。
你如何保证30m以内范围的自然排烟不受机械排烟的影响?
回复
8楼
如果不能划分防烟分区,建议整个都按照机械排烟考虑,60立方米/㎡.h
回复
9楼
1、挡烟垂壁是干什么用的?阻挡烟气蔓延。如果起火点在机械排烟范围之内,挡烟垂壁应该能把烟气限制在机械排烟系统的作用范围内。不存在影响周围自然排烟效果的问题:因为周围区域没有烟可排。
2、如果机械排烟启动能够影响到周边区域的自然排烟,那就更好了。版主也说了,自然排烟效果不如机械排烟。既然机械排烟系统能够影响到周边区域的自然排烟效果,显然你设计的机械排烟系统作用范围已经超出规范限定的30m,效果比自然排烟强多了。版主应该高兴才是。
回复
10楼
如果起火点在自然排烟的范围内,排烟机是不会启动的,也就谈不上机械排烟系统影响自然排烟了。
回复
11楼
如果是机械排烟和自然排烟都报警了呢?
回复