原文:自带蓄电池的非持续应急照明灯不应在双电源切换箱后取电。 没说规范依据,请高手指点迷津。
原文:自带蓄电池的非持续应急照明灯不应在双电源切换箱后取电。
没说规范依据,请高手指点迷津。
免费打赏
gdx8785
2009年10月15日 15:00:58
2楼
1)由双电源切换箱后取电的带蓄电池的非持续应急照明灯,需要有消防时能即时点亮应急照明的措施,如果没有这措施,则审图意见准确.
2)审图意见均应该确告知规范条款.
回复
aaaafei
2009年10月15日 16:02:01
3楼
谢谢,另外关于应急照明强启措施,有什么好方案?
回复
gdx8785
2009年10月15日 16:20:44
4楼
论坛里有很多这样的图纸,搜索一下吧