电容补偿柜内的防雷器对接地形式有无要求
河图
河图 Lv.7
2005年06月16日 08:07:36
来自于防雷减灾
只看楼主

GB50057-94中第6。4。1条当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。这里是对电涌保护器的要求。电容补偿柜内的防雷器也是电涌保护器吧。在我的印象中,变电所的低压系统很多都是TN-C系统。那么电容补偿柜内的防雷器是否符合这个要求呢?

GB50057-94中第6。4。1条
当电源采用TN系统时,从建筑物内总配电盘(箱)开始引出的配电线路和分支线路必须采用TN-S系统。
这里是对电涌保护器的要求。电容补偿柜内的防雷器也是电涌保护器吧。
在我的印象中,变电所的低压系统很多都是TN-C系统。那么电容补偿柜内的防雷器是否符合这个要求呢?
免费打赏
sdjnxhy88
2005年06月16日 09:07:04
2楼
并联电容器装置设计规范GB50227-95
5.7 避雷器
5.7.1 避雷器用于限制并联电容器装置操作过电压保护时,应选用无间隙金属氧化物避雷
器。
5.7.2 与电容器组并联连接的避雷器、与串联电抗器并联连接的避雷器和中性点避雷器的
参数选择,应根据工程设计的具体条件进行模拟计算确定。