现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!
现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!
22楼
13, 15楼說得對, 除此之外加上變壓器房的熱獲得
回复
23楼
变压器的发热量可有厂家提供或者设备铭牌为准!!!
回复
24楼
一种国外的估算习惯是 1%-2% 这个数据在一次图纸审查中和德国的电气工程师探讨过
回复
25楼
根据电动既发热量来算..................
回复
26楼
生产厂家(设备供应商)愿意确认的数据才可信,当心这年头胡写的东西。
回复
27楼
温差要查看当地的室外通风计算温度,室内按不大于40℃计算。
回复
28楼
变压器的发热量一般是容量的1.5%~2%.根据变电室的工作温度和室外通风温度来计算夏季的通风量,当风量太大时,可以利用分体式空调来降低室温,减少通风量.
回复
29楼
同意采用通风
回复
30楼
变压器房间的干球温度是30℃吗?
回复
31楼