现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!

现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!
免费打赏
nky6666
2005年08月28日 11:10:26
12楼
同意3楼
回复
ytw2121
2005年09月16日 19:08:48
13楼
变压器的余热量Q=变压器空载功率损耗+变压器负载功率损耗(W)
不同的变压器厂,功率损耗是不同的,应从电气专业的样本中查找。
回复
songduansheng
2005年09月18日 11:01:09
14楼


偶最近也设计一个变电站空调,发热量按变压器的发电量*0.01,计算的,冷负荷问题不要随便估啊,,不过俺算的哪个大概在500W/平米左右
回复
hawkking12
2005年09月20日 09:25:12
15楼
变压器的余热量Q=变压器空载功率损耗+变压器负载功率损耗(W)
不同的变压器厂,功率损耗是不同的,应从电气专业的样本中查找。


q=空载损耗+k*短路损耗(75度时)
k:干式=1.02,油浸1.06
回复
zll_fenix
2005年09月20日 18:52:48
16楼
变压器的散热量应该可以从产品说明上查的出来吧~~~~~
回复
xf.wang
2005年09月29日 15:04:02
17楼
我遇到过这样的项目,当时是用户的旧分体机,装在高低压配电室,选用250W,效果还可以。
回复
zqhnom
2005年10月09日 18:56:00
18楼
我还不知道这个问题
回复
jiahua-j
2005年10月09日 20:36:17
19楼
从理论上来讲,变压器的发热量就是其电力损耗的功率。所以15楼的回复已经很完整了。不过建议你还要与变压器厂家沟通确认其数值。
11楼的经验也很有可参考之处。强!!!
回复
z.x.m_
2006年02月24日 17:23:18
20楼
可采用变压器室和配电室隔断的办法我解决
既有利于电源的高、低压室的有效隔离,又解决了低压室的空问题
高压室只宜做通风,一般干变自行设计了温控和风扇,不过变压器的上端应设对外排风系统
回复
t-studio
2006年02月24日 21:30:59
21楼
变压器的发热量约等于变压器容量的1%,按照15度温差考虑就差不多了
回复