变压器负荷计算问题!!!!特急!!!!!
lanying
lanying Lv.3
2005年06月15日 18:31:38
来自于变压器
只看楼主

现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!

现遇到一负荷计算问题.有一变电室,变压器为2500KVA的,有三台,此部分的发热量如何估算?此变电室房间面积为819M2,建筑面积的冷负荷估算采多少瓦每平米?万分感谢!
免费打赏
大胡子
2005年06月15日 22:01:39
2楼
变电室一般采用通风散热,请问是油变还是干变?
回复
jianqian_huang
2005年06月17日 16:12:45
3楼
如果估算的话,每台发热量相当于2500KVA*0.015=37.5KW
回复
elson
2005年06月21日 10:14:56
4楼
变压器的散热量应该可以从产品说明上查的出来吧
回复
leilei987
2005年07月09日 09:51:42
5楼
盛英2500KVA负载热损为20.2KW
回复
ydh1981
2005年07月09日 20:08:18
6楼
回复
whdyou
2005年07月11日 11:02:50
7楼
回复
kungekun
2005年07月14日 11:11:34
8楼
cha
回复
llr.hbs
2005年07月14日 16:17:38
9楼
变压器样本中一般都由散热量
回复
csq12011
2005年08月10日 22:05:34
10楼
暖通空调杂志上曾经有一编有关设备用房的计算论文,内容比较齐全,你试找找
回复
qingyang1999
2005年08月28日 00:52:08
11楼
干式变和油变有点不一样,按照工业厂房电气房间采暖国家规范中夏季干式变的室内计算温度<35度,变压器的发热量可有厂家提供或者设备铭牌为准,如果不能获得可以按楼上的方法估算,你做的是空调,(一般也只能做空调,如果做通风降温效果不好,我有亲身体验)可按当地室外夏季空调温度作为室内设计温度,这样你就不必去计算维护结构的非稳态传热过程,而且满足工艺要求!!
回复